[教學] 有漏電保護一樣會死

機電處個案研究:

地點 : 某建築工地
事故 : 一名建築工人進行裝修工程時被發現
倒臥在地上,懷疑因工具漏電及保護
器件失效而觸電死亡。



附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

幅圖 RCBO 無駁埋 N 線?

TOP

求link tks

TOP

假如個原因係因為駁錯線的話(如圖),咁:

1. "有漏電保護一樣會死"
只可以話"有漏電保護制一樣會死"

2."懷疑因工具漏電及保護器件失效而觸電死亡"
只可以話"懷疑因工具漏電及因為接駁錯誤而令保護器件沒有發揮應有的功能而觸電死亡"

最大責任唔係裝水氣制嗰個人,而係做測試(冇做測試)嗰個人

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

防衛失當

TOP

等於有帶遮冇開遮

TOP

水氣制無駁N線緊係死啦

TOP

原來係冇接N

TOP

本帖最後由 roytam1 於 2017-7-17 16:12 編輯
原來係冇接N
avdaemon 發表於 2017-7-17 16:06



    RCBO連E都要駁好。

佢圖入面E都冇接地,OMFG