呢條拖板電線有少少熱,有冇危險?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

有錯請指正,應該係0.12*0.12*22/7*23=1.04mm
1mm大約10A,但因為23條所以要*0.5校正因數,即大約5A,
2000w/220=9A,我睇就唔夠

TOP

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

23 條 0.12mm x 3,每條截面積係 0.06 x 0.06 x 3.1416 x 23 =0.26。呢條線拖2000W 的裝置好危險,快快換粗D

TOP

插左個2000w暖風機
永利 發表於 2018-2-1 09:05



    原裝暖風機/拖板電線?

TOP

話明係少少,即係無危險啦!

TOP

23 條 0.12mm x 3,每條截面積係 0.06 x 0.06 x 3.1416 x 23 =0.26。呢條線拖2000W 的裝置好危險,快快換粗 ...
hkce 發表於 2018-2-1 12:41 PM


唔記得除2

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

本帖最後由 tyuti 於 2018-2-1 15:59 編輯
咁請問呢條線正常可以負荷既多W
永利 發表於 2018-2-1 14:33

就火燭啦,仲問!!! "北面"低watt電器最pk既原裝合格跟機線都用0.5mm²啦,你條線得佢一半多少少,呢d線駁盞燈都重得。千其唔好駁任何拖板/插座…

TOP