wiz123 當前離線
進階會員
hkbenli 當前離線
TOP
正常有寫出入,135入,246出,RCCB上入下出,因為內部有線路,不可以掉轉入線, 但成隻可以掉轉裝來就入線. ... hkbenli 發表於 2018-12-25 15:13
avdaemon 當前離線
多謝高手指教, 從未想過掉轉裝, 好方法強 因為買左隻HAGER冇寫L,N又冇寫出入 如果 ... wiz123 發表於 2018/12/25 15:29
掉轉裝,機電署一定釘牌(如果有人投訴的話) Hager如果入線喺上入,會影響breaking capacity效果, ... avdaemon 發表於 2018-12-25 15:54
見到有D大型電箱MCB係打橫裝, 左右倒轉會唔會釘牌 Hager要下入? google左成個鐘都搵唔到份詳細D的 ... wiz123 發表於 2018/12/25 16:11
好多新屋入完工紙都係橫裝(3相),唔得嘅話都唔會供電啦。 hager busbar位喺下面入,出線便當然喺上面。 ... avdaemon 發表於 2018-12-25 16:20
999067800 當前離線
初級會員
呢條片見到2P HAGER係上入, 1P HAGER係下入, 2P係咪都一樣都要下入先係最好? 另外想知用2個1P MCB夾埋當做2P用得唔得? wiz123 發表於 2018/12/25 16:39