Simply DIY an adapter like this:

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2019-1-7 13:06 編輯
火牛入面會唔會有fuse?

如果插頭又無fuse, 拖板都無fuse, 是否指燒左一個電器, 拖板上的電器會全死? ...
蔚藍的天空 發表於 2019-1-6 19:31

咁多如果,唔只電器會死,而係可能會導至火災,人都會死!

"燒" 電器,可以有好多種情況,簡單嚟講可以係 "開路" ,或者 "短路",開路嘅話死自己,短路嘅話累街坊,不過短路時理論上會跳MCB或水氣制。當然亦會有好多其它情況,例如某個位置或電線過熱引至着火。

正規廠家switching牛,會有內置fuse。睇你果隻兩圓腳牛,都應該係合規格產品。

13A拖板,個插頭會有條13A fuse,部份牌子隻拖板本身亦會有fuse。
而非英規家用拖板,雖然插頭本身可能冇fuse,拖板本身亦應會有過流保護裝置,例如circuit breaker或者fuse。
以上當然係講緊合規格嘅產品,而特定或另類用途產品,甚至係山寨劣貨就唔好攞嚟拗喇。

Switching牛,轉換效率(AC轉低壓DC)一般會有80%,以你隻牛嚟講,標示輸出12V 2A,即24W,80%效率,滿載輸出時,即係耗電大概30W左右,之前tyuti1師兄講40W其實已經留有餘量預大咗,亦因為隻牛係世界電壓,用喺100V~120V地區時,耗電電流會比200V~240V地區為高,所以廠家會標示0.6A max。其實以你嘅情況,加隻#12樓果種13A轉兩腳就可以了,毋需搞咁多嘢,不過有師兄講,畀switching牛用時,原配果粒1A fuse會較易燒。
除非插火牛位置就唔到位,甚至擠迫到完全冇空位,咁就冇辦法加轉插,換隻13A英規插頭12V 2A嘅火牛,就直接了當。當然,有興趣DIY改吓嘅,悉随尊便 。

TOP

咁多如果,唔只電器會死,而係可能會導至火災,人都會死!

"燒" 電器,可以有好多種情況,簡單 ...
dcc2000 發表於 2019-1-7 12:25



多謝師兄,詳細到可以出書。長知識了

TOP

Simply DIY an adapter like this:
Molo 發表於 2019-1-7 07:10



    咁樣冇得輸,不過靚料兩腳拖板唔係咁易搵。

TOP

31樓款兩腳火牛好蝦人用,兩隻腳插左入拖板都係搖搖下...

TOP

EU UK adapter
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

點會唔得,大陸八字轉13A頭。當然要找合適改造的頭。
lnchu 發表於 2019-1-6 16:32

見到第一時間真係o左咀

師兄可以post下教學嗎?
真係冇諗過牛都可以咁轉法

TOP

本帖最後由 tyuti1 於 2019-1-7 17:27 編輯
31樓款兩腳火牛好蝦人用,兩隻腳插左入拖板都係搖搖下...
tomchen 發表於 2019-1-7 14:55

牙籤仔4.0mm https://en.wikipedia.org/wiki/Europlug 要稱霸唔容易,因為人地多數預 4.8mm 英式仲大少少 5.1mm https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets

TOP

睇埋係咪support 220v

TOP

回覆 37#
只是簡單鋸走突出部份,銲番兩條ac線去個13A插.自己找找有無類似物体,或買個膠質13A插用螺絲/混合膠粘死.我個係大陸脚power meter 才花點時間去改,如果係火牛就買過隻算.

TOP