亦可以咁講唔一定用孖蘇, 分開兩個13A 單蘇, 獨立 MCB 同獨立線比電, 咁加埋都行到26A, 我話不要單睇某一 ...
smallstar 發表於 2019-6-5 11:11



    我只係純講個孖位蘇的設計可以行13A X2,
無講清楚MCB/rcbo幾大電流限制,
師兄都係做電力工程的?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

係, 廿幾年前由電子工程(式微行業) 轉為電力/電機工程。
smallstar 發表於 2019-6-5 11:54


唔怪之得師兄的電力知識咁豐富!

TOP

咁想問下 普通MCB 同經過RCCB之後(MCB?) 有冇分別?

TOP

香港例全部建基於英國規格,英國佬都講明孖蘇最低只要求"14+6"@4粒鐘
tyuti1 發表於 2019-6-5 11:10



    師兄14+6,4粒鐘係點解?我唔識想請教

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

MCB 祗係電流過載時斷路保護, 假若電器有漏電發生但又唔係電流過載時, 唔會跳制保護, RCCB 係檢測漏電電 ...
smallstar 發表於 2019-6-5 15:06


因為我發現本身有個蘇底只係行MCB, 無行RCCB
可唔可以直接張果組MCB(火線,地線) 搬過去右邊

因為唔知MCB 既規格問題