本帖最後由 happychanbb 於 2019-6-5 16:45 編輯
Happychenbb 兄, 首先問你有無REW (Registration of Electrical Worker)? 如果無就屬達法(電力條例(第106 ...
smallstar 發表於 2019-6-5 15:48


哈哈, 無~

因為入夥裝修果時,3000W電熱熱水爐, 係連埋其中一個新整既插座
加左個MCB,

早幾個月轉用煤氣爐
個煤氣公司cfu 裝果時
將煤氣熱水爐條線剪得太長/接得太鬆,
一開制即跳
仲要電錶房個制,  

先發現果組線係無經過水氣制

TOP

(孖蘇) 一邊 outlet  load 14A, 另一邊 load 6A, (連續4小時)

BS1363-2
smallstar 發表於 2019-6-5 16:20

多謝師兄指教,
我睇例書都無教咁試,
只係叫測試4-8小時,温度穩定後,
1小時內唔可以升超過1度
同埋正常使用温度唔可以過50度!
例書完全無講孖蘇要點試的!
今次又學到野啦!

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

(孖蘇) 一邊 outlet  load 14A, 另一邊 load 6A, (連續4小時)

BS1363-2
smallstar 發表於 2019-6-5 16:20



    睇返infused果項係可以行14A X 2,
即係設計上係可以行14A X 2,但無保護!
我公司有部份係4MM線 32A rcbo 俾一個孖蘇的!

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

本帖最後由 wong-ct 於 2019-6-5 21:23 編輯
邊間設計會預你行2倍電流,間間孖蘇甚至3蘇4蘇都係針線位果個size既銅片....

個個都係對住13A去做 ...
DGCNYO 發表於 2019-6-5 20:28


要符合樓上的表格BS1363-2 unfused 14A X 2的測試,
就可以行28A電流一個孖蘇,完全無問題!
但一個孖位蘇用4MM線 32A rcbo,行盡26A係無問題的!
我公司的用具經常係咁行,當然係用靚料的孖位蘇!
我以前做過指定要用10MM線俾一個13A蘇,老闆話合約指定要咁做!
我都唔明,最後都係要剪線頭先入到!
3,4面板蘇面我未見過,所以唔知咁多!我只知太大電流會跳制!

TOP

我睇你未做過以前的 CRT 電視機了, 屏極是高壓是10KV低電流, 維修時經常電到飛起, 你可以問下其他人或 你 ...
smallstar 發表於 2019-6-5 10:46


些少題外話,CRT 末期,日本版電視係上到30KV。

TOP

(孖蘇) 一邊 outlet  load 14A, 另一邊 load 6A, (連續4小時)

BS1363-2
smallstar 發表於 2019-6-5 16:20


想請教下,溫升係要度邊個位置,同埋要㸃度?

TOP