[操作疑難] 冷氣機室內滴水求救,應該吹邊個位通返條去水喉?

本帖最後由 我要買電腦 於 2019-6-19 00:31 編輯

各師兄大家好,小弟屋企部pan記分體冷氣係室內滴水,叫原廠黎要收500蚊check機,早兩個月又係滴水已經整過一次,家陣三更半夜又滴,之前師傅都係上黎吹一吹就搞掂,我唔想每次比500蚊人黎吹終於自己拆左個殼同埋搵到d積水係邊,請問我應該拎條管吹邊個位置先可以通返條去水喉?請指教..救命 upload

TOP

分體冷氣機狂漏水

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 TH30 於 2019-6-19 09:45 編輯
d積水係邊,請問我應該拎條管吹邊個位置先可以通返條去水喉?
我要買電腦 發表於 2019-6-19 12:27 AM


死圖呀你
幫你po啦

沿著藍色箭咀向入向街方向吹

睇圖你個接水盤都幾污糟,吹完好易塞返
建議落少少洗潔精,刷一刷,用支毛毛蟲/LAN線開皮拆鬆線芯,軟身得黎硬硬地既條狀物,
督入去一兩呎深來回抽插,省下個去水位, 抽插完記得用大量清水沖洗
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

999067800 發表於 2019-6-19 00:36



    Thanks ching,一陣研究下條片,琴日係YOUTUBE搵黎搵去都只係搵到套IFIX既片話大力吹就搞掂,睇左3次都唔知吹邊

TOP

本帖最後由 我要買電腦 於 2019-6-19 09:47 編輯
死圖呀你
幫你po啦

沿著藍色箭咀向入向街方向吹

睇圖你個接水盤都幾污糟,吹完好易塞返
建議落少少洗潔 ...
TH30 發表於 2019-6-19 04:55


唔該晒師兄咁有心機幫手,向入吹我明白,但點再向街吹?我有試過申條管入去黑色膠位吹,但插唔入,吹完都係滴水,請問係咪要用力插入去再吹?(我用條管幼過支中華牌鉛筆)

早3個月先比左七百幾蚊P記上門洗冷氣,咁快又咁污糟..

再請問其實係咪可以用支毛毛蟲抽插通返就唔洗吹?

多謝幫忙,琴晚太眼訓頂唔順拎個盤接住D水就去左訓覺..

TOP

再請問其實係咪可以用支毛毛蟲抽插通返就唔洗吹?
我要買電腦 發表於 2019-6-19 09:41 AM


yes
吹只是暫時
污糟就好易塞返
毛毛蟲加洗潔精刷乾淨再大量沖水
每年夏天前洗一次

TOP

yes
吹只是暫時
污糟就好易塞返
毛毛蟲加洗潔精刷乾淨再大量沖水
每年夏天前洗一次 ...
TH30 發表於 2019-6-19 09:50



    謝謝!咁唔吹啦,收工買枝刷返去洗算

TOP

yes
吹只是暫時
污糟就好易塞返
毛毛蟲加洗潔精刷乾淨再大量沖水
每年夏天前洗一次 ...
TH30 發表於 2019-6-19 09:50



    想問多句個去水位其實係咪好細,就算飲管都插唔入?只係算係門口大力吹?

TOP

我用吸塵機, 前面用膠紙包實飲管再隊入個去水窿口, 吸完試下去水, 一次OK, 兩年幾無再漏過

TOP