今日煤氣工程人員上黎檢查, 個錶位漏煤氣,俾左三條路我行
本帖最後由 Silverlight 於 2019-7-6 22:12 編輯
佢檢查過係打唔到火, 原因係左下角強排式風機轉動慢,出現散唔到熱咁。其實我都唔太理解,打唔到火但過熱係點,佢總結係話個爐check返係上手2012年用,6年壞左差係唔多咁。
佢之後同我check個錶位,佢用儀器check,個儀器係會慢慢減0.01咁,即係少量漏煤氣。
之後佢check條煙道,佢問我點解條煙道係比正常窄,問我部機係咪搵人改過黎,我話我都唔知係上手留落。
佢話正常條鋁候係粗o的,咁樣已經係違規,要暫時我煤氣。
當然我知道安全至上,我都讚成啦。
佢同我度一度位,我果個可安裝位得約莫33-34CM寬,同埋一定要頂排氣,基本上得返一款U10F,係有機會安裝到。
https://www.towngasappliance.com ... s-water-heater-u10f
同埋要係貼晒牆同抽油煙機,真係一o的位都冇多,如果我肯唔要部抽油煙機,選擇就多好多。
其實我果部抽油煙機係71cm, 一樣係上手留低,唔要都ok,換返部60cm就得。
不過無論我換唔換機都好,因為已經漏煤氣,仲未知係牆身還是單係錶位,佢有三個方案俾我:
1. 拉明候上廚房張台,由星盤上個熱水爐。
2. 拉暗喉, 但要由我廚房張台鑽窿。
3. 放棄用煤氣,轉電熱水爐
同埋佢話有機會要搭朋維修,其實我自己住,用電熱水爐係冇問題,由細到大都係用電熱水爐,我呢度冇三相電,用儲水式都ok。
但問題就係,我呢度細,根本擺唔到儲水式果o的大型爐,花灑式都唔得,平時企住沖涼,轉身都已經難。
唉,而家唯有等下星期再有另一隊工程人員黎睇下咩環境,煤氣真係好煩,又危險又易出問題 |
|