[操作疑難] 屋企電箱總制會跳水制?

本帖最後由 daidu 於 2019-7-20 22:42 編輯

日前屋企無啦啦牆插蘇冇晒電,全屋只剩翻冷氣位、燈位有電。
去打開電箱發現當啪off晒所有制,包括總制,漏電制可以on。但當總制on、其他off時候,漏電制即跳。目前唯有冷氣及燈可以著(如下圖),請問各位應該係乜原因?



via HKEPC Reader for Android

續隻掣試, 睇下打到邊隻先跳漏電, 咁再對症下藥..........
PS: 以上動作經過長期專業訓練,家庭觀眾切勿模仿

TOP

水氣制壞咗或者有漏電,試下拔除所有插頭睇下有冇跳,冇跳就再續個插頭試。

via HKEPC Reader for Android

TOP

拔走全部插座的電器(包括拖板),再試ON,都跳就要搵師傅拆野了
唔跳先慢慢試插電器.

TOP

可能1: 有電器漏電
可能2: 漏電斷路器壞左

TOP

電箱嘅插座頭都已經OFF晒,水氣制都照樣跳,咁未必會係電器漏電

TOP

會否有小動物走左入電箱? 搞到跳制

TOP

本帖最後由 smarthei 於 2019-7-20 22:47 編輯

如果所有蘇頭都拆晒嘅話
咁情況真係要搵搵師傅上黎睇睇較安全

TOP

本帖最後由 dadadede 於 2019-7-20 22:53 編輯

就算火線沒電到, 個rccb都有機會跳. 拔哂電器都跳的話, 排除埋個漏電斷路器.. 咁可能要用Megger錶度.(搵師父整)

打錯: Megger錶3相用..

TOP

回覆 9# dadadede

中線short死落地線都會跳,mcb無cut中線。