[操作疑難] 安裝中央儲水式電熱水爐,有咩先決條件?要三相電嗎?

之前煤氣公司上黎話我煤氣爐壞,又話少少漏煤氣咁。
最後要換新爐,洗$5000左右。
但未決定,因為我屋企細,安裝爐位得返一隻model揀,就simpa u10f
但呢隻爐都似乎就快Fade out咁款。

而且好怕一兩年唔夠又話呢度果度壞,打算換返電熱水爐。
住左廿幾年公屋,冬天問題都唔大,一直都知道咩係三分鐘生死時速式沖涼。

上網做左o的功能,知道即熱式係要三相電,我果度冇
但問題係,去左中電睇中央儲水式電熱水爐,但佢又冇寫要幾相電。
想知道有冇話咩條件至用得?

廿幾年公屋,應該有三相電,不過要去大制拉條線俾線熱水爐

TOP

儲水式唔洗三相電...

TOP

好多人都冇咁幸福 / 錢去用三相即熱電水爐
消耗電力好勁

TOP

裝兩個單相25公升儲水式熱水爐
大概做法: 平日只會用A爐。在好凍的日子,先把B爐通電,溫度到達后關電源。再把A爐通電, 溫度到達后入去開始沖涼,先把B爐水用完,再用A爐繼續。兩個爐共有50公升以上熱水,足夠應付香港最凍的日子。

TOP

中央儲水式電熱水爐,
通常得3000W,
唔洗三相~~~

TOP

你只拿來沖涼用,可以買單相電3000W電熱水爐

TOP

就算單相都有可能要揾人由電箱拉過條線去廁所同燈曲,如果煤氣果條太幼的話,雙胆比單胆貴但夠熱,一家三口煲完一次閂電制沖涼,第二朝仲有熱水洗面

TOP

我用過中央儲水式熱水爐,座地安裝,有五呎高,
只用單相電已經足夠,唔需要三相電

TOP

廿幾年公屋,應該有三相電,不過要去大制拉條線俾線熱水爐
garra 發表於 2019-9-3 07:55


邊度公屋有三相電入屋?

TOP