日立牌 3/4 窗口機故障

開制一直出風 , 不會跳到開壓縮器 , 即係不懂制冷 ! 其他一切正常 .

請問有無師兄有經驗 ? 知道壞了邊件零件 ?

舊式 窗口冷氣機修理https://youtu.be/bMnvputUEvY

TOP

用鉗錶睇壓縮機電流,如電流大但不動,查起動電容。

如低電流,查relay.

P.S. 窗口機多數係定頻,變頻機不同修法。

via HKEPC Reader for Android

TOP

回覆 3# jwong852

回覆 2# HK2046

謝謝師兄提供的資料 , 現在取工具回去檢查 , 日後再上來報告 ! 謝謝 .

TOP

How old。。。。

TOP

回覆  jwong852

回覆  HK2046

謝謝師兄提供的資料 , 現在取工具回去檢查 , 日後再上來報告 ! 謝謝 . ...
ja8 發表於 2019-9-17 12:31


先check大電容先

TOP

回覆 5# ccc123


   約12-13年 。

TOP

回覆 6# HK2046


明白了,多謝你。

TOP

初步發現壓縮機電容(最大銀色果個)檢查時完全無數據,相信已經爆了!
已於淘寶訂購一個($9.3),收到安裝測試後會再上來報告,謝謝各位。

TOP

報告各位師兄 , 換了壓縮器起動電容(400V 30uf)後 , 部冷氣已經回復正常 !

多謝 # jwong852  # HK2046 二位師兄

TOP