[操作疑難] 請問 3000W, 16A 內地電陶爐, 如果係香港用, 可以做 d 乜?

本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-12 09:31 編輯

請問 3000W, 16A 內地電陶爐, 如果係香港用, 可以做 d 乜?

[2019-12-12 9 :29更新] 賣家澄清左, 爐係 13A, 但電源線就俾條 16A線
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

3000W 香港用 只係 13.63A

TOP

本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-11 17:41 編輯
3000W 香港用 只係 13.63A
別問我是誰 發表於 2019-12-11 17:19




但發現香港有售既小家電都不乏 3000W, 所以有點好奇
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

有無興趣造個電熔爐?
https://www.youtube.com/watch?v=Mjlwc4x3GKE

TOP

快D去舉報佢,一係虛報火數,一係超出安全火數,叫佢揀一樣

TOP

有無興趣造個電熔爐?
andysin 發表於 2019-12-11 19:36


呢個正,製作鋁塊

TOP

大陸牆蘇規格係10A同16A,3000W電器會使用16A插頭。

香港220V,配備13A插頭嘅電器產品,嚴格嚟講最高功耗只可以2860W,但假如佢標示工作電壓220V-240V,3000W max,又或者跟15A圓腳插頭,甚至唔跟插頭(需要用接線蘇或曲架),咁又未必吹得佢漲。

TOP

計吓數,行240V時有3000W:
P=(V^2)/R,R=(240^2)/3000=19.2 ohm
當行220V:
P=(220^2)/19.2=2520W;P=VI,I=2520/220=11.45A

TOP

歐牌 rowenta 暖爐 都係1800W 冇老作
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

賣家澄清左, 爐係 13A, 但電源線就俾條 16A線
不過就有另一問題, 既然爐行 13A, 俾條 16A 有幫助?
就算有, 電源線 (紅箭咀) 可負荷 16A, 但去到 control panel 又變返條 13A 幼線 (藍箭咀), 咁條 16A 線咪變左多此一舉??