請教 電源線標記 及 負荷

本帖最後由 nganshiu 於 2019-12-29 04:01 編輯

prysmian 6242y孖支孖膠線連水線 bs6004 1.5x2 +1.0

1.5 是 1.5mm "Sq."? 銅線橫截面積?

明線不行RING可負荷幾A?
明線行RING可負荷幾A?

本帖最後由 別問我是誰 於 2019-12-29 04:38 編輯

行得RING 就一定係插蘇 插蘇綫 最小都要用 2.5

總制箱 行RING 就用 32A 菲士 唔行RING 手拖手就用 20A 菲士

TOP

行得RING 就一定係插蘇 插蘇綫 最小都要用 2.5

總制箱 行RING 就用 32A 菲士 唔行RING 手拖手就用 20 ...
別問我是誰 發表於 2019-12-29 04:36



    4mm咪可以單32A單線囉

TOP

prysmian 6242y孖支孖膠線連水線 bs6004 1.5x2 +1.0

1.5 是 1.5mm "Sq."? 銅線橫截面積?
nganshiu 發表於 2019-12-29 03:58

TOP

先唔講現實情況, 理論上 ring circuit 電線 loading 係保護裝置既 2/3, 咁 1.5mm^2 線如果用 20A MCB不就 work 嗎 ?!

TOP

我現時情況:
prysmian 6242y孖支孖膠線連水線 bs6004 1.5x2 +1.0
明線行RING 接去插蘇位.
MCB是 Hager MR 132 B32.

插蘇位想接一個3000W熱水器. (跟機1.5mm^2, 不知質量...)
請問有無什麼需要注意?

TOP

本帖最後由 nganshiu 於 2019-12-30 00:03 編輯
別問我是誰 發表於 2019-12-29 17:51



Q1. 孖支上的1.5 是 1.5mm "Sq."??  線長10M內. = 16A?
    (廚房)無電磁爐, 電暖爐, 光波爐, 風筒, 電水煲...等大食電器. 只有電飯煲及抽氣扇.

Q2. Ring 32A, 應該兩三件大食電器短時間同時開都ok?
Q3. 3000W熱水器可接 廚房Ring / 廳 Ring, 兩者都好近. 考慮接那個好? 廳 Ring有機會電暖爐, 光波爐.

TOP

合例既 ring 蘇位係兩端最小用 2.5mm^2 線連接(1.5mm^2 要 MICC), 受 30/32A MCB 保護, 1.5 線會否是支脈電路 ... ?

3kW 點都 > 13A, 要獨立由 20A MCB 拉線出黎 ...

TOP

本帖最後由 nganshiu 於 2019-12-30 00:26 編輯
合例既 ring 蘇位係兩端最小用 2.5mm^2 線連接(1.5mm^2 要 MICC), 受 30/32A MCB 保護, 1.5 線會否是支脈電 ...
威化餅 發表於 2019-12-29 23:56



    房署(外判商)幾年前拉線的, 受30/32A MCB 保護.  圖中1.5 線應該不是支脈電路!

Q4. prysmian 6242y孖支孖膠線連水線 bs6004 1.5x2 +1.0 是否MICC? 唔似係 https://hk.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrPhO3_0gheCBMAT9ezygt.;_ylu=X3oDMTE1YWY0YWYwBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxBHZ0aWQDSEtERDAyXzEEc2VjA3BpdnM-?p=MICC&fr2=piv-web&fr=crmas

Q5. 3kW 點都 > 13A, 可接圖中蘇位? 還是一定要獨立由 20A MCB 拉線出黎 ...3000W熱水器洗碗用, 不會長開.
Q6. (跟機1.5mm^2, 不知質量...)要換2.5mm?

謝謝指導
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 nganshiu 於 2019-12-30 02:02 編輯

.......

TOP