更換入牆電線問題?

前幾日一開抽氣扇就跳掣
拆開開關&13A蘇座測試都沒壞
測試入牆電線沒電到,股計是電線斷了
準備買些電線來換
有些問題:
1. 睇過一些網頁有分 1.5mm & 2.5mm,是否指單芯銅線直徑?
2. 如 13A蘇座用 2.5mm 會不會負荷不足?
3. 我見店鋪,藍啡綠線都分開一卷卷,其實三色線都要分開買嗎,有沒有包在一起那種?
4. 假設分開買三色線,散買點計(尺、米、碼)?大約多少錢?(試過買普通紅黑喇叭線10米,收我$30/米,唔想再被坤)

Thank you.

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

抽氣入水短路?

TOP

抽氣入水短路?
hongkongiron 發表於 2020-6-14 20:18



入牆電線斷了

TOP

你問得即係唔識
仲想自己換入牆線
教你即你送你上天堂
燒咪佬 發表於 2020-6-14 20:08



做過童工啦
只略懂一二
不論上天堂下地獄,都是一身輕

TOP

前幾日一開抽氣扇就跳掣
拆開開關&13A蘇座測試都沒壞
測試入牆電線沒電到,股計是電線斷了
準備買些電線來 ...
Candy 發表於 2020-6-14 20:05

想知你點樣測試??去估計電線斷了

TOP

電線點會無啦啦斷, 老鼠都咬唔斷銅線

TOP

1. 睇過一些網頁有分 1.5mm & 2.5mm,是否指單芯銅線直徑?
mm square,不是直徑
2. 如 13A蘇座用 2.5mm 會不會負荷不足?
不會。13A 用 1.25mm square 已經夠。詳細例睇 EMSD COP
3. 我見店鋪,藍啡綠線都分開一卷卷,其實三色線都要分開買嗎,有沒有包在一起那種?
沒有
4. 假設分開買三色線,散買點計(尺、米、碼)?大約多少錢?(試過買普通紅黑喇叭線10米,收我$30/米,唔想再被坤)
唔知。Sorry...

TOP

華輝同上海街有兩間電業店都買過散線1.5mm單枝單膠, 檢查清楚確定原因先好喎?

前幾日一開抽氣扇就跳掣
拆開開關&13A蘇座測試都沒壞
測試入牆電線沒電到,股計是電線斷了
準備買些電線來 ...
Candy 發表於 2020-6-14 20:05

(由 HKEPC Android 手機版 發出)

TOP

一開抽氣扇就跳,點會係斷線? 如有線斷左接地就係唔咪都跳左啦, 仲駛乜開抽氣扇?

via HKEPC Reader for Android

TOP