[操作疑難] 請教冷氣機漏水問題

Panasonic一匹窗口機,新裝不夠一年就發現漏水,看到漏水的位置並非去水盤瘀塞造成,而是機身出現好似倒汗水咁滴落窗台,不知這是甚麼原因?請有經驗師兄指教



附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

個位機內制冷所產生去水温度低引致戶外空氣凝結係機底外壳~但一般唔會多咖~ ...
hongkongiron 發表於 2020-8-17 13:49


但我現在漏出來唔少,成個窗台濕晒,再漏落下一層,依家俾人投訴,擔心就算搵人來整都未必有辦法解決

TOP

本帖最後由 skyfall 於 2020-8-17 14:51 編輯

正常機底唔會有咁多水點,打開面蓋睇下凍coil底部有冇結霜或積雪,有時隔塵網或凍coil積塵也有此現象。

via HKEPC Reader for Android

TOP

我以前都試過。
因為去水啲水凍過頭,(經過大廈公衆嘅去水管 )
與室外的熱空氣形成倒汗水。
後期買條豬腸包住條公衆去水喉噉就解決。

TOP

你原有隻不銹水兜那可加長或換隻cover埋漏水部份即可

TOP

可能係室內外溫差太大
又或者風開得太細
保養期內叫代你上嚟睇下吧啦

同埋個裝機師傅都好慳功夫
全部自攻螺絲
希望佢係用不銹鋼自攻螺絲

TOP

正常機底唔會有咁多水點,打開面蓋睇下凍coil底部有冇結霜或積雪,有時隔塵網或凍coil積塵也有此現象。

vi ...
skyfall 發表於 2020-8-17 14:47


這個情況之前試過一次,當時隔塵網真的有點髒,清洗之後,再將溫度調高了一些(當時以為溫度調得太低引起),之後冇再漏水,不過唔夠兩星期,而家又再有問題,拆開隔塵網目測凍COIL應該冇乜積塵。

TOP

我以前都試過。
因為去水啲水凍過頭,(經過大廈公衆嘅去水管 )
與室外的熱空氣形成倒汗水。
後期買條豬腸 ...
liyee 發表於 2020-8-17 14:58


我現在是冷氣外殼有倒汗水,應該不是公眾去水管溫差引起,公眾去水管是PVC不是金屬的,再者,現實情況是無法用物料去包住條公眾去水管,除非搭棚…..

TOP

樓主可於開冷氣機一段時間後,於機底有冷凝水聚結時,拆開塑膠面板,觀察左邊蒸發器下方是否有較嚴重結冰/霜(如附照般),有就揾代理派人黎維修,搞唔掂就死纏/寫電郵投訴。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP