屋企電箱設計同總電流問題

如果屋企係60A入屋
電箱見有一個總開關掣, 但開關掣應該沒有過載保護, 對嗎?
之後的是漏電斷路掣, 同一堆fuse
每個fuse駁一group電器, 20A 30A等等
如果屋企全部電器都開晒, 每group電器都不超過fuse上限, 但總數卻超過了入屋上限60A
咁會有問題嗎? 因為好像見唔到有一個總fuse係60A去cover晒每group電器的fuse去保證全屋加埋唔過60A
google過好多電箱相片, 本地同外地的, 都係有咁既情況
有無師兄可以解釋下

個60A保護制係你屋出面電錶位到..你當然見唔到..

TOP

個60A保護制係你屋出面電錶位到..你當然見唔到..
白羊 發表於 2020-10-9 17:32


咁如果我用超過左60A, 跳左出面個掣, 咁係唔係要搵管理處開返畀我?
如果係咁, 我係唔係應該加返一個60A在自己的電箱做總fuse? 萬一跳左都唔洗搵管理處?

TOP

你當然可以咁做..但要裝隻可調既制令你跳得快過出面隻制..唔係都會有機會跳出面隻先..
如果你認為會經常用多過60A..同電燈公司申請大一級電錶先係正路..

TOP

你當然可以咁做..但要裝隻可調既制令你跳得快過出面隻制..唔係都會有機會跳出面隻先..
如果你認為會經常用 ...
白羊 發表於 2020-10-9 17:49


多謝師兄指教

TOP

計數design唔係就咁將每路fuse就咁加埋等於總來電
要計返個每條fuse%先再相加
可以參考COP page55 表 7(1)
https://www.emsd.gov.hk/filemanager/tc/content_443/COP_C_2015.pdf

TOP

計數design唔係就咁將每路fuse就咁加埋等於總來電
要計返個每條fuse%先再相加
可以參考COP page55 表 7(1)
...
魚蛋超人 發表於 2020-10-9 22:32


多謝師兄提供參考

TOP

咁如果我用超過左60A, 跳左出面個掣, 咁係唔係要搵管理處開返畀我?
如果係咁, 我係唔係應該加返一個60A在 ...
jda 發表於 2020-10-9 17:38


理論上應該先跳屋内嘅分電制。

TOP

理論上應該先跳屋内嘅分電制。
yaoinwh 發表於 2020-10-10 09:18


但箱入面總開關掣外沒有其他cover所有線路的MCB或RCCB喎

TOP

咁有疑惑! 夠景隻電箱是自己DIY/定合資格人士規劃安裝的
正常可找相關電工查查線, 亦可上些圖俾有經驗ching指正吧

TOP