哩條咁籠統既問題, 有無得科學化d去計算 ?

我係咁樣諗 : 即熱式電熱水爐的用電量可以高達20,000瓦(網上資料), 咁一個人沖 5 分鐘(電力公司建議) 即係用 20*5/60=1.67kWh, 當全年都沖熱水涼, 即係一年大約用 1.67*365=608kWh, 開細兩度水溫點都唔會慳到全年電費或一半卦 ... ?!

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

本帖最後由 wing1234 於 2020-11-20 01:53 編輯
我係咁樣諗 : 即熱式電熱水爐的用電量可以高達20,000瓦(網上資料), 咁一個人沖 5 分鐘(電力公司建議) 即係 ...
威化餅 發表於 2020-11-20 00:35



1000W 用一個鐘一度電
20kW 一個鐘 20 度電

5 min x365 =1825min
1825min/60=30.41 hour
30.41 hour x 20=608度電,如100蚊一度電,既一年就六萬幾蚊電。
慳1%電就慳 600元。

以圖中37 度+2 度=39 度為100%計
減2度,慳5%
以100 度為100%計,減二度就慳 2%了

TOP

本帖最後由 Offer 於 2020-11-20 07:31 編輯

20000W只是最高的功率,我實測的爐是18000W结果這樣的,溫度設在42度水温及熱水掣全開,當時三相爐只自動使用了两相,因為温度足夠第三相未有電流,當時电壓约380V,電流L1及L2同時為16A,功率因數為1.即是380*16*1/1000約六度电一小時,到冬天可能水温比較冷功率會多一點,可計平均七度左右吧

TOP

認真資料不詳無法計算
即熱式電熱水爐耗電應該見基於水流及升溫(設溫-室溫)動態的耗用功率
減2度慳的電費只是統計學上籠統的估算吧

TOP

想慳電, 用個慳水花灑頭, 已經可以減少WORK LOAD了, 當然可以慳水又慳電啦

TOP

對我來講冇分別, 因為全年都係預設35度, 只不過夏天要溝凍水, 冬天唔使溝凍水

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

點會冇分別

夏天水由30加熱到35度
冬天水由10加熱到35度
相差呢20度既電費已經唔同 ...
吉羅琳 發表於 2020-11-20 12:41




呢個係命題問題,把熱水爐水溫度降低2度,熱水爐最低35度已經冇得再下降

TOP

水的heat capacity是4200J/kg°C,只要知道沖一次涼用幾多水,就可以計算出水溫低2度可以節省幾多能量。

TOP

冇得科學d..
你個熱水爐又唔係長開..
又唔係長期最高火數.
7x24 x最高火數   未最好計  但你又唔係咁.
一係就熱水爐前裝電表計度數

TOP