找錯處

有人換左LED燈後, 發覺好暗, 於是貼圖問人.....
點解固定電力裝置,要有牌先做得, 係有原因嘅
大家在圖片中,可以找到幾多個錯處?


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

白~綠開線
只可勸人DIY要量力而為

TOP

接得幾好呀!
好似圖咁,用手揸住測試吓先,跟住開電掣。明天起自然會少咗工業意外了。

TOP

其實我唔反對無電工牌去搞固定電力裝置,因為我都係無牌的。

正如好多港大醫學院的教授都無牌在香港行醫,只要你能夠教出來的學生夠資格去攞牌咪得囉。

TOP

本帖最後由 lawrencelau1 於 2020-11-24 13:31 編輯

人地叫固定漏電裝置


男人, 見窿就插, 好正常

TOP

有人換左LED燈後, 發覺好暗, 於是貼圖問人.....
點解固定電力裝置,要有牌先做得, 係有原因嘅
...
1個閒人 發表於 2020-11-24 12:58


比我見到咁接法就唔敢揸上手.

TOP

人地叫固定漏電裝置


男人, 見窿就插, 好正常
lawrencelau1 發表於 2020-11-24 13:30


但正常男人,係唔可以插錯窿的! 萬能插蘇例外。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

本帖最後由 smalwind 於 2020-11-24 14:38 編輯

黑>黑, 白>白.........白>緑????接死人.....

啲膠皮.... 開咁多.... 想玩短路燒屋

TOP

竟然條白色線駁去個売

TOP