分體冷氣銅喉燒焊後,點檢查有冇漏?

屋企冷氣有需要 銅喉燒焊,請教高人點 check 有冇漏?學單車胎補窿試水方法嗎?

抽真空,抽完等半日,睇吓氣壓有無回升。但咁樣只係試到1bar 壓力。
政府工程要谷氮氣(幾多bar唔記得),等幾日,壓力無變即係無漏。

TOP

最古老方法,用肥皂液擦上試漏位置,如果漏會有氣泡,試完要清潔

TOP

最古老方法,用肥皂液擦上試漏位置,如果漏會有氣泡,試完要清潔
miuup 發表於 2020-12-8 20:34


請問用洗頭水或沐浴露開肥皂水得唔得?

TOP

抽真空,抽完等半日,睇吓氣壓有無回升。但咁樣只係試到1bar 壓力。
政府工程要谷氮氣(幾多bar唔記得), ...
jwong852 發表於 2020-12-8 20:27



    抽真空等半日? 其實有幾多冷氣C FU 會咁做?

TOP

請問用洗頭水或沐浴露開肥皂水得唔得?
Midas 發表於 2020-12-8 20:53

最主要睇容不容易起泡,已前用扇牌洗衣皂,容易起泡

TOP

師兄好勁
自己搞窗口冷氣機 ?

TOP

抽真空等半日? 其實有幾多冷氣C FU 會咁做?
556556bt 發表於 2020-12-8 21:02



   唔會有, 所以而到D師兄玩到DIY裝

TOP

本帖最後由 邊個邊個 於 2020-12-9 19:03 編輯

抽真空試漏, 大漏先會睇到
(對燒焊位基本上都叫做check到)
但如果係微漏,
就算等幾十日, 根本就check唔到D乜
因為抽真空負壓磅數太低
對比番行機低壓都講緊140psi, 未計高壓

TOP

本帖最後由 K.F 於 2021-4-18 12:38 編輯

Delete