本帖最後由 七彩小生 於 2021-1-4 21:23 編輯
1) A房比條220V去B房 &
2) MCB箱X --> MCB箱Y :
在箱X&Y, 你有沒有再加上 大制 或水總(2 pole ) 分別接駁入L & N ?
如果沒有. 分離度不足夠.
問題重心係為何會爆炸. 仲爆到個鑄鐵外殼凹左兩個坑, 呢個並唔係E接觸到 N , 唔係漏電, 你爆炸個原因 一定係L 有大量電流直剷接入E or N , 所以先至搞到A房分落B房個MCB overload current跳左. 甩3條線果時, 我估嗰條MCB箱Y 的L並沒有真正disconnect 引起. e.g. 箱Y壞咗掣. 所以你諗極都唔係好明點解. 希望我估計正確. |