打MCB換野撞電問題

A房係全層制房 ,B房係儀器房
A房比條220V去B房
B房條220V分落MCB箱X
再由MCB箱X分一條220V落MCB箱Y
MCB箱XY各有4個設備同時使用
全部single pole MCB
意外出現:
係MCB箱Y 打左制換Rack櫃抽氣扇
甩左3條線果時接觸到金屬爆左一下
搞到A房分落B房個MCB跳左
後尾對番似係個E同N接觸到爆炸
爆到個鑄鐵外殼凹左兩個坑
我諗極都唔係好明點解
有無電王解釋下

要check 吓每級的MCB幾大Amp,最頭就最大,最尾的最細,如果Discrimiation 唔啱,會上莊跳快過下莊。另外MCB curve ype 亦會有影響,同一Amp數,Type B curve 跳最快,Type D curve跳最慢。

TOP

要check 吓每級的MCB幾大Amp,最頭就最大,最尾的最細,如果Discrimiation 唔啱,會上莊跳快過下莊。另外MC ...
urgent2 發表於 2021-1-4 20:51



    Discrimiation

識得用呢個字

TOP

本帖最後由 七彩小生 於 2021-1-4 21:23 編輯

1) A房比條220V去B房 &
2) MCB箱X --> MCB箱Y :
在箱X&Y, 你有沒有再加上 大制 或水總(2 pole ) 分別接駁入L & N ?
如果沒有. 分離度不足夠.

問題重心係為何會爆炸. 仲爆到個鑄鐵外殼凹左兩個坑, 呢個並唔係E接觸到 N , 唔係漏電, 你爆炸個原因 一定係L 有大量電流直剷接入E or N , 所以先至搞到A房分落B房個MCB overload current跳左.  甩3條線果時, 我估嗰條MCB箱Y 的L並沒有真正disconnect 引起. e.g. 箱Y壞咗掣.  所以你諗極都唔係好明點解. 希望我估計正確.

TOP

習慣要閂完掣都度吓有冇電
L  - N
L - E
N - E

TOP

回覆 3# Offer

睇報告學返呢,好多時判頭偷雞,試過63A裝條32A上去。

TOP

線路圖都無,不評論。
『MCB箱X分一條220V落MCB箱Y
MCB箱XY各有4個設備同時使用』
X 有無 MCB 先去 Y 都未寫得清楚。

『搞到A房分落B房個MCB跳左』
好,當 X 有 MCB 先去 Y
關了Y MCB 先換風扇,未甩線前 風扇因無電而停?定因壞而停?
掂到殼爆,可能某個位 L / N 掉轉咗。

師傅教:
1)isolate and proof dead。
Y 關了MCB 有無鎖?
機櫃有冇用 DMM check 過冇電?
機櫃有冇用他筆check過2條線都無電?
如果用他筆甩風扇嘅電線,有電應該著咗燈

2)無電當有電做
雖然關了 MCB,每甩一條線,應該即刻用電線膠布包好,確保有電都唔會 short 到嘢。
(如果無包好,都要特登屈個大彎,令已開皮銅線遠離所有金屬及人體。仲要唔會唔小心揩到。不過當然這做法不建議。)

TOP

簡單搵有牌C傅check吧

TOP

要check 吓每級的MCB幾大Amp,最頭就最大,最尾的最細,如果Discrimiation 唔啱,會上莊跳快過下莊。另外MC ...
urgent2 發表於 2021-1-4 20:51



    無錯 ching , MCB係9買,成日見到下莊大過上莊
不過果part 唔係我地 我地用家管唔到

TOP

1) A房比條220V去B房 &
2) MCB箱X --> MCB箱Y :
在箱X&Y, 你有沒有再加上 大制 或水總(2 pole ) 分別接駁入 ...
七彩小生 發表於 2021-1-4 21:11



    無錯 問題精結係...點解會有大電流走出黎 明明打左MCB 照理L係isolated
我都諗過會唔會係MCB壞左 ,你令想起試過一次RCD明明打起左,但係無電到
要off左再打番起先normal到

TOP