銅欖更換請教

本帖最後由 mkmonkey 於 2021-1-9 10:48 編輯

請問一下,銅欖可以自行更換嗎?

日前更換水龍頭接駁水喉時唔小心扭錯左粒銅欖,而家鬆左,
雖然用水喉膠布暫時纏好但都有滲水 (約半分鐘一滴)。

請問成組銅欖可以在不切斷銅喉下更換嗎?
因為網上見 d 人話粒銅介子會令到水管變形,
如果係咁即使我拆到粒介子,但因為銅喉變形,
結果都係要 cut 左佢嗎?

如果可以的話,想請問一下呢類工具香港/TB 有無得賣?係叫乜野名呢?
https://www.amazon.com/dp/B086KNQKD3/

謝謝!

果段喉係明/暗
明喉就容易
暗就要爆一段才換到

TOP

回覆 2# Jip仔

明喉黎既,轉頭補張相上黎。

TOP

回覆 1# mkmonkey

上過粒銅欖應該好好多,你 之前換嗰條接駁水喉係唔係軟喉?嗰個位置影幅相嚟睇下。 係軟喉又夠長就可以cut少少銅喉。

TOP



四分明銅喉,半分鐘有一滴算唔算漏得好嚴重?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 5# mkmonkey


    唔算,不如成條喉換仲快,無手尾,但要使多O的錢

TOP

四分明銅喉,半分鐘有一滴算唔算漏得好嚴重?
mkmonkey 發表於 2021-1-9 12:17


冇話嫌重唔嚴重, 你覺得可以接受的嗎? 你影幅咁嘅相出嚟有冇特別意思的? 唔係太清楚你乜嘢環境。

我提議你將個銅欖拉出嚟先換過隻。

TOP

本帖最後由 mkmonkey 於 2021-1-9 14:16 編輯

回覆 7# t9097

圖片更新
講一講個工作紀錄先。
Day 1 ,拆錯銅欖,換左新水龍頭,但用舊喉頂住先,扭返上去但係條舊喉摺左,銅欖位(方形)輕微滲水。
Day 2,買左個灰色水掣,換新喉,換左部份銅欖(紅箭咀),灰色水掣輕微漏水 (紅圈位,十幾秒一滴嗰隻),銅欖位似乎無漏。
Day 3,拆晒 d 野,重新纏過水喉膠布,現左灰色水掣少左滲水,銅欖位有漏,加埋大約半分鐘一滴。

問題係如果要拆欖心,唔知使唔使 cut 喉。Cut 喉之後剩返既位唔多,唔知仲裝唔裝到銅欖。

屋企人覺得整唔整都得,因為眼不見為乾淨,見到唔滴水就無問題。
但自己整就心入面總有條刺,成日覺得轉頭會爆水喉。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 t9097 於 2021-1-9 15:43 編輯

你換粒銅欖試下先,你條喉咁短,唸住cut 幾多? 拆唔到銅欖出嚟就算啦, 就咁用水喉膠布喺近牆嗰個邊卷返十零轉扭返緊佢。

TOP

回覆 9# t9097

好既,我再試試先,唔該晒你!

TOP