裝冷氣機在石屎冷氣機窗台問題

個冷氣機窗台有個鋁框..裝窗口式冷氣機可唔可以拆左個鋁框?
拆左鋁框來裝冷氣有出現咩問題? thx
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

個冷氣機窗台有個鋁框..裝窗口式冷氣機可唔可以拆左個鋁框?
拆左鋁框來裝冷氣有出現咩問題? thx
...
ken654 發表於 2021-1-10 18:20


最好唔好拆, 拆左容易入水/漏水 ...

TOP

最好唔好拆, 拆左容易漏水 ...
威化餅 發表於 2021-1-10 18:22


唔拆唔夠濶裝部大d匹數既窗口式冷氣機..
屋企人又唔想裝分體式..

TOP

唔拆唔夠濶裝部大d匹數既窗口式冷氣機..
屋企人又唔想裝分體式..
ken654 發表於 2021-1-10 18:25


差多少?冷氣師傅飛邊要每邊計,或者轉牌子搵細啲size

TOP

本帖最後由 ken654 於 2021-1-10 19:01 編輯
差多少?冷氣師傅飛邊要每邊計,或者轉牌子搵細啲size
watadou 發表於 2021-1-10 18:36

只係鋁框個窿闊度爭1cm..
即係個窗台鋁框有得鎅走少少?

TOP

本帖最後由 Joe_Black 於 2021-1-11 14:48 編輯

角磨機侍候, cut 1cm

TOP

本帖最後由 ken654 於 2021-1-10 22:49 編輯

咁飛邊買大匹d既窗口機
thanks 大家.

TOP

指咀指住個part, 用一字批可以拆出黎
然後拆玻璃
然後後面嗰part 拆唔到, 除非你成個鋁框拆咗佢唔要。
但可以好似上面講咁, 用磨機界走佢
只要唔好成塊界走晒, 用玻璃膠封返同冷氣機之間嘅邊, 就唔會漏水。

唔好處係無得返轉頭, 第時要還原, 就要成個鋁框換。

TOP

Btw 你度好尺吋, 影埋相比冷氣佬睇
好嘅師傅會話比你聽裝唔裝到。

TOP

我個廳就係同你情況一模一樣 一樣斜角位全鋸了另一邊就磨小小 用左十年無入水
不過真係無得返轉頭 三思

TOP