[操作疑難] 電熱水爐曲架制發熱量問題......

本帖最後由 風十三 於 2021-3-23 22:34 編輯

曲架制用槍射50度,電線外皮就室溫高3度,是否正常?
大制C15一位獨立出去熱水爐曲架。

有無check amp數

TOP

本帖最後由 1個閒人 於 2021-3-23 23:59 編輯

50度?  即係辣手喎~~
唔正常,但可以忍下嘅, 只要溫度唔再升上

TOP

回覆 3# 1個閒人

用手摸,又唔似係50度,不過支槍報數係50

TOP

回覆  1個閒人

用手摸,又唔似係50度,不過支槍報數係50
風十三 發表於 2021-3-24 01:03



    我試過夏天泊架私家車起露天停車場, 車頭盍可以曬到去54度, 呢個你應該可以幻想到有幾熱.

TOP

回覆  1個閒人

用手摸,又唔似係50度,不過支槍報數係50
風十三 發表於 2021-3-24 01:03


咁試下熱水爐無用時個曲架掣cool down好耐後度下幾多度?

TOP

本帖最後由 jwong852 於 2021-3-24 11:22 編輯

有可能係螺絲鬆,試吓扭實D接線位螺絲。

日子久冷縮熱漲自然會鬆。昨晚我廁所抽氣扇開唔著,檢查開關掣,收番緊接線位螺絲,就OK。(修理前無上來問:修理開關掣容唔容易,是否違反咗呢度D規矩?)

TOP

測溫槍對於物料的反射系數十分敏感,
有時會導致古怪的讀數。
如果真係好懷疑,
我覺得最簡單係用一支傳統嘅接觸式溫度計再試。

TOP

回覆 6# tomchen

25度

TOP

測溫槍對於物料的反射系數十分敏感,
有時會導致古怪的讀數。
如果真係好懷疑,
我覺得最簡單係用一支傳統嘅 ...
atkatk002 發表於 2021-3-24 11:25


係,不過樓主9樓答左,所以排除左物料反射問題...
手掂唔熱可能係物料傳熱慢,最好都係拆黎睇睇。

TOP