冷氣機紅外線接收有事,請問可以點做?

部機係 Toshiba RAS-18UKX3 分體式,十幾年機,打去坊間問都無公司肯維修。
唯有上黎請教一下,希望有高人可以指點一下迷津。

部機冷氣部份正常運作,所以應該排除左壞主底板既問題。
現在開關主要靠 power failure recovery function,用大掣開關頂住先。
遙控器亦排除左無電/壞 remote 既問題,因為屋企有另一隻同形號室內機,
可以正常使用。

如果想嘗試自行維修,有無邊 d 零件應該要優先檢查呢?
謝謝!

本帖最後由 rwkero2 於 2021-5-27 23:24 編輯

首先試下有冇電壓比個IR receiver, 冇電壓就係電問題, 試左之後成條拆落來他表check各零件, 又或者係有塵埃遮左又有可能, 如果排除冇電而係IR壞, 拆出來成條淘又得, 只換ir又得, 睇返係幾多hz,
通常三隻腳, VCC, IN, GND, 睇返datasheet

TOP

本帖最後由 mkmonkey 於 2021-5-28 12:22 編輯

頭先試過好偶然用遙控器用到一兩下,不過之後又無晒反應。

TOP

有樣本就最易搞,拆正常果塊IR接收板落黎,2邊對照度下D 電容電阻,有唔同就換左佢

TOP

有冇試過換d萬能遙控器,睇下會唔會係遙控器問題

via HKEPC Reader for Android

TOP

這裡的舊 Post 搵到另一 Model 的 Toshiba 冷氣機壞遙控的 Post,但年代久遠,舊 Post 裡的相已變死圖。
https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?fid=19&tid=2499918
https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?fid=19&tid=1991732

可能壞三腳遙控接收器。接收器的三隻腳,有不同排列次序,常見有 Data/Gnd/Vcc,但間中會遇到 Data/Vcc/Gnd,但只係接腳次序不同,將三隻腳屈到正確次序都可以照用。以下舊 Post 雖然係來自日立冷氣機,但有講到睇線路版分辨三隻腳次序的方法。
https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?fid=19&tid=2582997

印象中,上面死圖的舊 Post,部 Toshiba 冷氣的面板 PCB,本身係有兩排窿,預了可以用 D/G/V,或 D/V/G 次序的接收器。

有電子 DIY 能力可試下換接收器。

TOP

我都學到野

TOP



應該是這一個吧?
今日忽然間又能夠成功遙控到部機 ... 一次咁多!之後又一睡不起。
看情況未必真的是全壞,可能只係接觸不良。
試下用 contact cleaner / 再補焊希望可以救得返。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 rwkero2 於 2021-5-28 23:36 編輯
應該是這一個吧?
今日忽然間又能夠成功遙控到部機 ... 一次咁多!之後又一睡不起。
看情況未必真的是全 ...
mkmonkey 發表於 2021-5-28 22:50

Le d換都好平, 華輝唔洗等, 都係3X蚊, 個鐵殼應該有mark型號, 我都有幾粒喺手
個電容都順便換埋啦, 但都係最緊要搞清楚邊度出問題先

TOP

本帖最後由 C_Law 於 2021-5-29 06:08 編輯
應該是這一個吧?
今日忽然間又能夠成功遙控到部機 ... 一次咁多!之後又一睡不起。
看情況未必真的是全 ...
mkmonkey 發表於 2021/5/28 22:50


先檢查下粒三腳接收器同前面的 RC filter 及排線的插座有無虛焊。不過,時好時懷,亦係 IR 接收器死前的徵兆。

開不到機時,附近有無燈開著?
如果附近有老化到就快死的傳統鎢絲燈膽或者慳電膽,著燈時會好影響 IR 接收。

以下涉及帶電測試,有相關安全認識先至好去做
部機 Standby 同開著時,用他錶度下粒 IR 接收器的電源腳的 DC 電壓。正常應該係穩定的 5V 或 3V3,如果差太遠或者不穩定,問題可能出自電源。

TOP