請問部窗口冷氣機似係咩問題 ... ?

部冷氣機好少開, 一年兩三次, 對上一次開係上年, 一切正常, 部機新淨企理 ...

早幾日再開發覺好似唔識製冷, 但壓縮機有正常運作既聲音, 度過電流, keep 住行 ~4.1A, 但風口廿幾度, 請問似係出左咩問題 ? 窗口機會唔會漏到雪種 ?

Spec :
volts : 220-240
hertz : 50 phase 1 current (max) : 9A
cooling capacity : 3.55-3.55 kW
input : 1190-1250W
current : 5.6-5.5A
power factor : 97-95%

本帖最後由 ang 於 2021-6-22 22:14 編輯

窗口機漏雪種既機會係好細好細,因為係焊死既,就算真係漏雪種都要送上行整,街鋪都應該唔會幫你攪

都有聽過係壞電容

TOP

窗口機漏雪種既機會係好細好細,因為係焊死既,就算真係漏雪種都要送上行整,街鋪都應該唔會幫你攪
都有聽過係壞電容
ang 發表於 2021-6-22 10:10 PM


壞電容應該會打唔著壓縮機喎?

TOP

風扇電容死散唔到熱
一樣唔會凍
如果係冷暖機
壞四通閥都唔出奇

TOP

風扇電容死散唔到熱
一樣唔會凍
如果係冷暖機
壞四通閥都唔出奇
naomi 發表於 2021-6-22 22:22


謝謝, 風扇應該無問題, 大細吹風都正常, 機是淨冷 ...

TOP

壞電容應該會打唔著壓縮機喎?
TH30 發表於 2021-6-22 22:19

大家研究研究,我都只係睇過其他資料,思考過才俾下意見

TOP

本帖最後由 suiyan 於 2021-6-23 12:50 編輯
謝謝, 風扇應該無問題, 大細吹風都正常, 機是淨冷 ...
威化餅 發表於 2021-6-22 22:26

壞壓縮機電容率大d
但係。 呢部機係定頻 還是 變頻

TOP

大家研究研究,我都只係睇過其他資料,思考過才俾下意見
ang 發表於 2021-6-22 10:29 PM


又或者咁講,去新填地街買粒電容都係幾十蚊,換電容幾乎零技巧,不妨一試
 
 

TOP

又或者咁講,去新填地街買粒電容都係幾十蚊,換電容幾乎零技巧,不妨一試
 
  ...
TH30 發表於 2021-6-23 12:59

如果唔洗成部機抽出嚟或者要焊,我諗我都可以既

TOP

你摸下個排看下凍唔凍,唔凍就好大機會個閥壞左

TOP