霉氣公司部霉氣熱水爐!



如圖,用左好多年,部野係SET係廚房,冬天係廁所凍水加熱水沖涼溫度係無問題,但一依家呢D天氣,想KEEP住開到適合溫度係好難,最多只能KEEP到一分鐘,就會自動變左淨係出凍水,每次都要熄晒水,再等佢一分鐘再開,先會打得番著個火出得番熱水,但撞凍水如果溫度低過35度以下,就會再次變番剩出凍水.......
試足好多年就算點樣調節部機面版既溫度都係無用........
有無人用緊呢部野?會唔會好似我咁既問題?

如圖,用左好多年,部野係SET係廚房,冬天係廁所凍水加熱水沖涼溫度係無問題,但一依家呢D天氣,想KEEP住 ...
xxmartin 發表於 2021-7-12 14:06


唔係同一款,但舊帖有CHING提過類似情況,要揾煤氣公司上門,折殼校另一個掣。

但個帖揾唔返。

TOP

個人做法:爐底煤氣入氣制開3分1

TOP

唔係同一款,但舊帖有CHING提過類似情況,要揾煤氣公司上門,折殼校另一個掣。

但個帖揾唔返。 ...
高登阿伯 發表於 12/7/2021 06:19 AM



    係咪唔使錢?(每個月都有交維修費)

TOP

回覆 3# atukowing


    試過唔得!

TOP

係咪唔使錢?(每個月都有交維修費)
xxmartin 發表於 2021-7-12 14:27


記憶中帖無提到,所以唔知要唔要。

TOP

煤氣師傅教我,用熱水就用曬熱水喉出水,冷熱用個爐調校,唔好用龍頭冷熱混合,咁夏天用熱水都唔會時開時關,而且較省煤氣

但首先要叫煤氣上來調爐入面個掣,順便清入水filter (free)

呢個做法我已用兩年,夏天爐身水溫掣較1/3,冬天2/3已經夠曬

TOP

如圖,用左好多年,部野係SET係廚房,冬天係廁所凍水加熱水沖涼溫度係無問題,但一依家呢D天氣,想KEEP住 ...
xxmartin 發表於 2021-7-12 14:06

叫煤氣公司檢查,但有10年以上機個師父一定說沒零件叫你換機

via HKEPC Reader for Android

TOP

問題係 水流(water flow) 唔夠,就自動熄火。
So, 樓上已叫 "唔好用龍頭冷熱混合", 只用 熱水 (冷水唔經 煤氣爐),入氣制 較細d。
or 再較 熱d水,就唔會自動熄。

我自已用 電熱水爐 就無這問題。

TOP

一樣 我都係LIMIT住個入氣流量
一係好熱 一係唔著火

TOP