P記窗口冷氣機滴水問題

各位!有嘢想請教。p記窗口冷氣裝咗3個月,發現右邊角位滴水,接水盤冇垃圾,膠喉去水也正常,望真啲。原來冷氣機出水口啲水冇直接漏落接水盤,而係從出水口貼住機底向外流出,上網查下,有些人話因為p記出水口係凹向機內,所以有這個情況。有什麼方法解決呢?謝謝。想自己DIY。

圖都冇張..

TOP

[attachimg]2275776[/attachimg]
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

水平過水平, 有斜?

TOP

就係圖中,膠盤與接口位個角位漏水,已試過倒水落水盤冇塞。水盤也沒有水。是從機底出水孔貼住個底流出去。

TOP

師兄!有向出斜

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

用3/16"防水海綿膠條 圍出水口貼

TOP

本帖最後由 炎冬 於 2021-8-2 19:54 編輯
各位!有嘢想請教。p記窗口冷氣裝咗3個月,發現右邊角位滴水,接水盤冇垃圾,膠喉去水也正常,望真啲。原來 ...
tytony522 發表於 2021-8-2 06:41



    我都是用P記窗口, 都是去水凹入去, 滴唔中原裝個去水盤.

1) 看看去水孔機底有沒黑色海綿在附近貼住, 清乾淨再看, 或者加個短斗在去水孔改為凸出.
2) 在原裝去水盤直角邊打膠封死佢, 唔比D 水向外漏出來.
3) 裝個大水盤在下面接水

TOP