抽濕機唔著

本帖最後由 ANWKLO 於 2021-10-31 15:06 編輯

今朝重用緊, 今晚返來開機, 按Power綠色燈唔著, 按其他制完全無反應

關拖板電制再開, 聽到開機beep一聲同埋一下震盪聲, 不知道是否來自壓縮機 , 顯示板出現濕度80同埋隻發霉怪獸, 豬籠風扇完全唔行, 如果通電前用手把風向擺推開向上, 會自動關上, 即是有電到



請問最大機會是什麼問題

下面的相係舊年換濕度感測器時影的

控制供電板


顯示板操作板
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

本帖最後由 ANWKLO 於 2021-10-31 15:07 編輯

打開機蓋檢查, 一開拖板電制, 個一下震動聲的確來自壓縮機, 平時開機按機上Power制是沒有震動聲.

搵唔到Mitsubishi MJ-E22WX service manual, 參考同類機
MJ-E21BG-S1-IT Service manual

根據第8頁, 話檢查每個插頭都無鬆, 無外表異樣



控制供電板


把所有插頭拔出再插好, 竟然開到機, 現在運作半小時



不過, 奇怪測量唔到壓縮機電容值

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

錯檔 電容檔先可以

via HKEPC Reader for Android

TOP

錯檔 電容檔先可以

via HKEPC Reader for Android
test012345678 發表於 2021-10-30 12:55


係呀 睇錯左

7.569uF 低左的

TOP

本帖最後由 ANWKLO 於 2021-10-31 21:10 編輯

運作1小時以為冇問題啦, 但是見顯示板有少少塵, 再次把P100同P101插頭拔出, 拆出顯示操作板清潔,  清潔完安裝好怎料到開唔到機






P100 (11 pins)  用他錶量度, 負線接紅色線, pin 1 至 pin 10 (電壓由1.xx V 至20V不等) 除了其中pin 4 冇電

P101 (4 pins)  冇或者微量電壓, 唔知道有P101什麼作用   是否正常應該有電壓呢

之後用他錶檢查所有微動制按下時是通電的
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

運作1小時以為冇問題啦, 但是見顯示板有少少塵, 再次把P100同P101插頭拔出, 拆出顯示操作板清潔,  清潔完安 ...
ANWKLO 發表於 2021-10-31 13:55



    P101係控制板俾電個風擺stepping motor的(連去P20),唔插只會令個stepping motor唔轉,而P101就係將電源板D感應器/繼電器/供電連接上控制板,紅色線代表pin 1,唔係地,通常地係電容負極

照你嘅情況,可能係P101 bad contact或cold solder,可以試吓用contact cleaner清洗contact,再補焊兩邊connector

TOP

本帖最後由 ANWKLO 於 2021-10-31 21:17 編輯
P101係控制板俾電個風擺stepping motor的(連去P20),唔插只會令個stepping motor唔轉,而P101就係將電 ...
wyhui5124 發表於 2021-10-31 20:09


P101係控制板俾電個風擺stepping motor的(連去P20) 那麼P101問題不大了

試過插住P100同P200, P101同P201, 係顯示操作板個邊用他錶測到兩邊是相通的, 不過如果沒有其他出路, 師兄的想法都要"試吓用contact cleaner清洗contact,再補焊兩邊connector" P100同P200得唔得

TOP

今早試下開唔開到機, 一按POWER制即著, 定時行左一個鐘自動關機, 再開冇問題.

今晚又開到機, 同樣定時行左一個鐘自動關機, 再開又得.

咩野都無做過, 奇怪又開到機, 唔通睇心情

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP