[操作疑難] UPS 選購問題

本帖最後由 kofz 於 2019-2-20 09:28 編輯

想買隻有大電池既 UPS 比 NAS 用

我知電池要隔一段時間就要換

問題係有d型號唔會顯示/查到電池既壽命/損耗

到底有冇 d款有哩個功能

會提示需要換電池?

via HKEPC IR Pro 3.4.0 - Android(2.3.4)

想買隻有大電池既 UPS 比 NAS 用

我知電池要隔一段時間就要換

問題係一般型號唔會顯示/查到電池既壽命/損 ...
kofz 發表於 2019-2-19 20:22

電池夠期要換 , 隻 UPS 唔係會自動有 alarm / 電池燈著黎提你換架咩 ?
我之前係度賣個台 APC 都有呢個功能

https://www.hkepc.com/forum/view ... 5972&highlight=

TOP

Household grade UPS - usually they will come with PC software to let you check battery status of your device.

Small business/commercial grade UPS - they usually have LCD panels on the devices showing battery status. Models with network capability can join your SNMP network for easy monitoring, some can send email alerts too.

TOP

回覆 1# kofz


    就算有顯示battery status, 都不能盡信,
屋企有隻smartups 1000, 每14日做一次self test 一直都無問題
年廿九屋企人清潔時拔錯插頭  粒電話死就死 router switch server 全部無電
睇返log 無電個一刻%Cap 極速去到2%   然後就沒有然後...
宜家我決定一年左右 有無壞電都要換

TOP

剛剛換了, 之前粒係 2014 Nov 的
電要 2-4 week 到貨

TOP

剛剛換了, 之前粒係 2014 Nov 的
電要 2-4 week 到貨
tongkai 發表於 2019-2-20 09:50



    買原厰電?

TOP

原厰電, 又唔係貴

TOP

啲電咁快死?
宜家啲UPS仲係好似以前laptop用NiCd電個時咁,
不停死差舊電,就算满電都照差?

TOP

啲電咁快死?
宜家啲UPS仲係好似以前laptop用NiCd電個時咁,
不停死差舊電,就算满電都照差? ...
MoMoEgg 發表於 2019-2-20 10:23


    正常每隔一兩年就要換