其實個 battery 都 quite expensive... 可否用UPS代替?
et-man 發表於 2012-4-4 16:51

iBBU唔等於UPS,亦唔可以用UPS來代替,尤其係當Cache越來越大時會越危險

TOP

基本上, 一開write-back, BBU就係必需
如果你用UPS, 但係萬一壞既係電腦火牛, 組RAID一樣死 ...
KinChungE 發表於 2012-4-4 23:32

除左電源問題,有時部機hang左或突然reset都有可能令cache內的資料流失,這時BBU就起到作用

TOP

回復  et-man


    現實情況係一般的 VENDOR 都什少係 PRODUCTION 系統配 BBU. 因為針對電力問題一般會有 ...
奶醬多 發表於 2012-4-5 22:55

一般低階SERVER只會配低階RAID卡,好少會跟埋BBU,主要原因都係價錢問題,想要高階RAID卡或BBU便要另外加錢購買Options,並不表示在生產環境很少會用BBU

以現時的三大SERVER品牌為例,IBM和HP的低價SERVER和RAID卡都只會提供RAID5功能和不帶BBU,當你對DATA的保障和速度有要求時,例如需要更安全的RAID6和Write-Back功能時,便要另外加錢買License和配件,HP稱之為BWCC,IBM就叫Advance Feature Key,目的都只係要另外再賺多一筆而已

TOP