[操作疑難] 火牛W 數問題

一個600W 環牛;
輸出一組雙24, 一組雙12V ;
照數計好像應該是大約;
做時定了雙24V ;550W
雙12V; 50W
550/48=11.458A
50/24=2.083A
初級220輸入 應該;
600/220=2.727A

是否是這樣呢

本帖最後由 aazz 於 2019-5-15 16:27 編輯

問題係;
小第幫朋友整的一個低通濾波板;
本身 46mA;
塊板係淘返來;
之前穩壓用粗線入無用 FUSE 係無事的;
但想加風扇;同在主放大加組前放;
火牛主線轉左去前放的穩壓;
之前用開的穩壓改用26AWG 線去;
但一用12V 穩壓板入;
穩壓板的輸入線就燒;
連二極管都燒;
再用 最大5A FUSE 都一樣燒;
但用 9V 電池又無事

TOP

一個600W 環牛-->環牛係用VA計的,唔會用W計,因為有power factor
輸出一組雙24, 一組雙12V ;
照數計好像應該是大約;
做時定了雙24V ;550W
雙12V; 50W
550/48=11.458A-->假如兩組串聯嘅輸出係咁計
50/24=2.083A-->假如兩組串聯嘅輸出係咁計
初級220輸入 應該;
600/220=2.727A-->唔係,火牛唔係100% efficiency的,火牛仲有個no load loss,所以輸入唔係600W或600VA

#2樓就sorry喇,睇完都唔明

TOP

一個600W 環牛-->環牛係用VA計的,唔會用W計,因為有power factor
輸出一組雙24, 一組雙12V ;
照數計好像應該 ...
wyhui5124 發表於 2019-5-15 16:48


多謝人兄回應;
我的問題其實係;
一塊低通濾波板;
本身只係 43mA;
而一個7812 的穩壓線路;
都係得1A;
用的輸入線 26AWG ;
板無問題; 穩壓線路無事;
但就可以接低通板後;
燒穩壓輸入線; 又燒二極管;
個穩壓線路接風扇是無事;

TOP

多謝人兄回應;
我的問題其實係;
一塊低通濾波板;
本身只係 43mA;
而一個7812 的穩壓線路;
都係得1A;
用的 ...
aazz 發表於 2019-5-15 20:41



    首先唔知個件係咩野,係咪一個機箱內多組火牛輸出同時駁幾樣野因為唔知點駁,所以答唔倒點解。

TOP