拖板最大電流, 13A*3=39A?

廚房3個2800W電爐拉4MM2線去總制,
要裝2個孖位面板先夠用,
如果有3位拖板可以13A*3而不是13A/3就方便很多了,
多蘇位大電流有冇簡單方法?

39A, 4mm^2 線夠唔夠啊 ... ?!

TOP

39A, 4mm^2 線夠唔夠啊 ... ?!
威化餅 發表於 2021-10-10 16:02


3個2000W電爐, 總制加多條獨立32A MCB, 4MM^2 線
裝乜蘇位最簡單

TOP

本帖最後由 ahuo 於 2021-10-10 17:05 編輯

3個2800w? 4mm長用唔掂喔

TOP

我問題應該係,
4位拖板+4MM線, 會比自已將2塊孖位面板串接成4位更好, 因為拖板內的銅條是連續, 自已將2塊孖位面板連接會多了一個連接位有大電阻.

TOP

我問題應該係,
4位拖板+4MM線, 會比自已將2塊孖位面板串接成4位更好, 因為拖板內的銅條是連續, 自已將2塊孖 ...
wiz123 發表於 2021-10-10 18:48


諗住 4位拖板駁去 MCB ... ?!

TOP

諗住 4位拖板駁去 MCB ... ?!
威化餅 發表於 2021-10-10 18:52


YES, 將4位拖板固定在牆上. 代替2個膠箱加2個面板

TOP

本帖最後由 C-Leung 於 2021-10-10 19:11 編輯

你預拖板只頂到total 13A
換線都幫唔到幾多,始終接駁會唔係預大過13a咁多嘅電流咁去設計
所以唔好諗拖板了

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

39a? 問下管理處你入屋制是不是只有32a先

via HKEPC Reader for Android

TOP