作者: Silverlight 時間: 2021-5-24 21:54 標題: 好驚,岩岩開返水氣制時有爆炸聲
而家咁夜應該搵唔到人搞,聽日一早就call 師父睇,但都想問下大家。
而家情況係自上年開始,已經有5次跳水氣製,上網睇過好多文,知道有兩個原因,一係潮濕,一係漏電,試過有次係,我出左街,全屋其實係得兩個拖板,會用電既係單門雪櫃,之後我唔插拖板,插返牆身插蘇,但發現都係跳rccb. 另一個問題係今晚我撥返個rccb 上去,砰一聲,好似爆炸聲咁,但個制開得返,冇再彈回關果邊。
大家有冇試過?呢啲情況係咪都好難搞到?
作者: Silverlight 時間: 2021-5-24 21:55
本帖最後由 Silverlight 於 2021-5-25 16:23 編輯
拖板係super , 而家我已經拔晒所有拖板,岩岩搵左24小時cfu 問,佢聽完我講,話我咩有機會fuse 問題,要拉過入牆啲線。
岩岩又有一次,個電箱自己啪一聲,但當時我已經拔左電櫃,而家搞到根本唔知邊度出問題。我上網search 完全搵唔到有人個電箱出現(啪)一聲情況至驚
作者: 別問我是誰 時間: 2021-5-25 04:01
唔單止拖板架喎 所有插頭都要抆哂先得
作者: mcdull 時間: 2021-5-25 04:21
劏房? 可能未必關你事.
作者: cronaldo 時間: 2021-5-25 07:57
本帖最後由 cronaldo 於 2021-5-25 08:00 編輯
如無插電器,都跳水氣
可能牆內電線漏電/壞水氣制
via HKEPC Reader for Android
作者: tseling 時間: 2021-5-25 08:55
聽到聲應該唔係普通嘢,做下絕緣測試
作者: TH30 時間: 2021-5-25 09:24
之前問過,冇乜確實結論,有C兄建議用mega錶
https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2105230
作者: Nadesico 時間: 2021-5-25 09:31
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: fatfish 時間: 2021-5-25 09:47
近來大雨,外牆滲水,上面蘇頭有可能入水
作者: Silverlight 時間: 2021-5-25 16:27
巴打咁最後有冇搵到咩原因?
作者: Silverlight 時間: 2021-5-25 16:53
琴晚有cctv cap 低左video 電箱響聲情況,起第11至13秒發生
https://streamable.com/iydizy
作者: 炎冬 時間: 2021-5-25 17:08
你當時乜都沒改動過, 自己跳制?
作者: liyee 時間: 2021-5-25 17:19
本帖最後由 liyee 於 2021-5-25 17:20 編輯
可能電掣入邊有曱甴?
檢查下所有插蘇位有曱甴嘅屍骸
作者: TH30 時間: 2021-5-25 21:37
冇
再之後加了隻UPS俾NAS同MTV盒
因跳電而引致硬碟損壞或資料流失的最大擔憂已大為減少
就冇再跟落去了
印象中對上一次跳是一年前左右
日間,屋內少人,天晴,冇開高耗電器
作者: fatfish 時間: 2021-5-25 23:30
揾師父check 吓電箱內各接位有冇鬆,我試過有個接位鬆左,有少少跳火,細細吱吱聲,老婆發現話個電箱好似有老鼠
作者: Silverlight 時間: 2021-5-26 04:10
咁ching 你情況好我好多了,我係一年4,5次,住左呢度幾年,第二年開始就黎料
作者: TH30 時間: 2021-5-26 08:48
可以搵人換左粒水氣掣先,最簡單易做而所費有限
冇改善再考慮點跟落去
作者: tseling 時間: 2021-5-26 09:06
搵C苦check電箱先,但聲音似撞擊聲,唔似搶火聲
作者: Silverlight 時間: 2021-6-7 22:21
想update 返大家,今晚又跳過,bang 一聲!但今次唔同,佢左邊數過來第3粒細粒制有跳,如下圖,最後我一粒一粒制,一個一個插蘇trace 返邊個打邊個,搵到兩大結果。

屋企蘇位分配如下:
客廳:5 個
房:1個
開放式廚房:3個
廁所:2個
今次我準備晒膠手套,因為怕觸電,或真係爆炸,起碼唔會燒到隻手。
4粒制中,頭兩粒竟然係完全冇用,我on 左佢地再一個一個插蘇試係冇電。
第3粒:跳左制,唔打算再開,先試第4粒。
第4粒制:呢粒制最重要,原來靠佢一粒控制晒客廳同,房,廁所6個so 位,咁我而家就單單開第4粒應付晒我日常需要先。

而懷疑出事既插蘇位或牆身電線位置如下
雖然有bang 一聲,但啲磚我驗屍咁睇,冇裂到。


但而家都仲觀望緊,因為廚房上圖果幾個so 位我本身就係唔用既,唔用冇插電器都會搞到跳制就真係R 頭。
而家起碼有啲眉目,再去quote價搵師父睇睇。
作者: Dcup 時間: 2021-6-7 23:50
一句完,搵電工跟.....
你咁樣盲人摸線搞得掂就買得六合彩
作者: chpyeung 時間: 2021-6-8 11:09
樓主第三粒掣跳, 咁好大可能係第三粒掣管的電力裝置 / 線路發生短路. 第三粒掣管甚麼裝置?
作者: skyd0613 時間: 2021-6-8 11:30
4條MCB你D so又唔係多, 留2條空既用黎頂箱位唔出奇既
照睇你之前係RCCB跳, 果次開返RCCB話有爆炸聲(定bang一聲只係正常跳制聲咋)
而家就直接跳MCB, 咁係過載跳? 果3個廚房so位有短路?
不過你最好都係Check下個RCCB仲正唔正常, 可以用test制試試仲識唔識跳先
如果你唔熟既最好都係交返俾電工去check啦