[操作疑難] 跳水氣掣求助

現居單位,十幾年樓齡。最近兩個月跳了三四次水氣掣,相隔大約兩星期不定。

跳掣時間不定,早上中午都試過,跳掣時沒有高耗電器運作(如微波爐,發熱線等),
運作中只有風扇,電視,雪櫃,電腦等一般電器。

只跳水氣掣,沒跳灰士。打返水氣掣再重開電器沒有即場再跳。

最近沒有加添新電器(NAS不算吧 ),沒有維修過電線。
想不出甚麼地方出問題。

有甚麼建議?那裡入手檢查?
謝謝
 



會唔會係咁

TOP

本帖最後由 kwliu 於 2014-7-20 23:26 編輯

回覆 1# TH30

跳水氣制即係火線同中線電流唔一樣, 可能係某處火中線對地漏電,
一般多數係火線對地漏電, 平時我係靠拍MCB去試縮窄尋找範圍,
如果係隔一段時間先跳或者中線對地漏電(MCB只斷火線)就惡攪啲.
都係check萬能蘇(e.g.異物)/蘇底(e.g.斷線&short)/電器
(如洗衣機電線爛咗). 睇下你有無心機去跟.

TOP

1.) 留意所有跳掣時有插電的電器
2.) 檢查所有有水地方附近的電掣

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

有時唔一定係電器出問題先至跳,如果行鐵喉舊左都有機會,或者d喉入過水,d 線浸過都會,要離哂d 電器揾mega錶遂件電器度,唔得就打散個菲箱遂對線度,你唔識既自己係整唔到,要比錢人做

TOP

用有mA檔嘅AC鉗錶, 將各電器的L及N線一齊度, 找出有無電流差別.

應該有電器(或入牆線)輕微漏電, 一大少少就跳掣.

為方便量度, 可以做一廷長線, N, L線外露.

TOP

最冇技術加碰運氣方法.........
續個蘇面鬆開嚟望吓,當然係由廚房開始。

TOP

簡單d, 每樣電器蘇頭分別用他表 (ohm)度 L 同 N 對地(水), 有冇漏電就有一個大概.

TOP

用有mA檔嘅AC鉗錶, 將各電器的L及N線一齊度, 找出有無電流差別.

應該有電器(或入牆線)輕微漏電, 一大少少 ...
jwong852 發表於 2014-7-21 09:43


請問牛王有邊隻鉗表有mA檔兼平平地?

TOP