控制器 本來 DO 輸出,如果轉成relay輸出 要點接?

控制器 本來 DO 輸出,如果轉成relay輸出 要點接?

謝謝




via HKEPC Reader for Android

由 2210 轉成 2214款

https://ibb.co/bGnJGMT

via HKEPC Reader for Android

TOP

Moxa E2210 係 8 channel digital out
Screenshot 2025-10-24 234338.jpg
D.O. 即是 NMOS / opto-isolator / NPN 之類,著 = sink 200mA,熄=無電流

E2210 供電是 12 - 36 VDC
如果12V供電就用 12V DC relay,24V供電就用 24V DC relay
Screenshot 2025-10-24 234338.jpg

加件8 channel relay board 就可以 DO 變 dry contact

TOP

謝謝 師兄

via HKEPC Reader for Android

TOP