[操作疑難] 兩個插座線路問題

並排兩個插座,每個插座獨立拉線
第一個插座嘅中線有問題用唔到

第二個插座就正常用到嘅

想問問可唔可將第二個插座嘅中線飛條線去第一個插座度,令第一個插座復活?
咁做得唔得?會有咩影響?
請教各位,謝謝。

本帖最後由 hon829 於 2025-2-1 11:44 編輯

可否是功率問題

但要先排除是面板問題

TOP

估計樓主所講插座有問題嘅係地線而非中線(漏電保護用),如果將地線並聯並只用一條電線返回電箱,呢條地線就要同時承受兩個插座嘅電流。正常每條電線只預算承受13A,所以兩個插座同時使用電流多於6成便有機會燒地線,為安全著想仲係應該重新放線

TOP

唔啱例。

首先要睇整體線路...
源頭是2個MCB?2個RCBO?還是怎接?
Loading 多大?
插座是哪種?13A?5A?15A?其他?
線多粗?
本來問線多長?但例書記房間多大....?

建議找個電工檢查,可能只是MCB箱內中線螺絲鬆了 (我遇過)。

TOP

先唔講樓主嘅中線問題, 話地線(漏電保護用), 漏電點會有13A? 幾個ma都跳啦

TOP

先唔講樓主嘅中線問題, 話地線(漏電保護用), 漏電點會有13A? 幾個ma都跳啦 ...
boy168 發表於 2025-2-1 12:11



    係喎,記錯

TOP

本帖最後由 唔方好人 於 2025-2-1 12:42 編輯
可否是功率問題

但要先排除是面板問題
hon829 發表於 2025-2-1 11:33



屋企人話係鑽牆時鑽斷咗條線
壞嗰個插座,我試過換面板,唔得
我就測試過火線係正常
藍色中線就有問題
黃綠地線唔記得測試結果,應該冇問題

TOP

本帖最後由 唔方好人 於 2025-2-1 13:10 編輯

回覆 4# Ian_Seabourne


    兩個插座都有獨立斷路器
兩個插頭俾兩部冷氣機用
分別半匹同一匹半

TOP

斷咗條線,情況許可,又想慳,就駁。

情況唔許可,如果係膠喉,睇下由頭到尾放過條新線,或從附近過路箱位開始換一段新線。

TOP

如果只係問飛線過隔離插座用唔用到?答案係用到。至於建唔建議飛線?因有機會電流過載,相信大部分版友唔讚成。如果唔想重新放線,建議暫時使用拖板,功用相同之餘符合法例同安全(拖板有fuse)

TOP