[操作疑難] 電線會唔會干擾到LAN 線?

請問LAN線同電線如果同一條喉會干擾,甘係13A電制箱裡面穿過會唔會干擾到?

請問LAN線同電線如果同一條喉會干擾,甘係13A電制箱裡面穿過會唔會干擾到?
PNB 發表於 2017-5-12 07:55

一樣會,除非佢隔開左

TOP

宜家我屋企rounter出條線入房,
經個個牆位,
本身有電線係度, 有無問題?

TOP

本帖最後由 tuyylihk 於 2017-5-12 10:55 編輯

任何帶電既線冇阻隔只要平行接近就會100%互相干擾....
呢個係電磁感應既物理定律

差別在干擾程度
通訊有ECC足以修復呢D干擾...
不過干擾愈大自然會令通訊效率下降(雖然可能仍然係感覺唔到既程度)
一般黎講係避免一齊放

我估計你條LAN線要咁拉法應該都幾長,咁樣干擾既影響未必細(雖然都係拉完先知)
可免則免

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

路過一問
如果改用STP線(當然要有接地)會唔會降低小小干擾?

TOP

宜家我屋企rounter出條線入房,
經個個牆位,
本身有電線係度, 有無問題?
winfredpang 發表於 2017-5-12 10:35


入房咁短距離少少干擾應該無問題, 不過高低壓同一條電線喉入應該唔o岩例

TOP

會就一定會
不過影響不大
AC電得50Hz咁低頻
而Lan線係>100MHz
兩者差咁遠, 影響好有限
否則你就咁響地下放一pat電線+一pat lan線疊埋一齊已經出事

TOP

本帖最後由 hpkpk123 於 2017-5-12 11:39 編輯

我依家8米Lan線拉入房用黎延長USB
屋企一熄/開燈就會斷線

依家準備買條8米正式USB睇下會唔會都係咁

TOP

干擾一定有,power同LAN, LAN同LAN都有干擾,設計嗰時已經考慮咗呢D因素,所以用twisted pair用黎抵消干擾,絶大部份情況之下都冇問題,而且家用好少用到盡100M長度。

假如咁都頂唔倒D干擾,Data Centre D server 柜咪死得

但LAN線經power喉/箱/線槽就係唔附合電力安全規例。

TOP