有冇諗過積塵後既網對風量既影響
20030311 發表於 2016-9-5 16:28 
所以依家D機箱都係隨便禁兩下就拎到網黎洗, 個人一個月洗1-2次,反正都係禁兩個制
用緊750D 3塊網,上面磁吸,前面按鍵,底部就咁拉,拎出黎洗一分鍾都唔洗
其實要正壓根本好簡單,你入多過出就岩, 條數好容易計
唔通你2把14CM 入 4把14CM ,正常都唔會係正壓,除非你入果幾把係工業14CM
自己係D 孔位放廁紙,睇佢吸入定吹出就知係正定負壓
另外剩係睇RPM係唔會計到入同出個平衡量, 係要睇CFM
入幾多出幾多為止好, 呢個自己試下,一般黎講只要入比出高10-20%正壓已經好理想 |