想請教下兩個問題

是咁的, 小弟上個月買左EK P360 custom loop kit來整左套新機,
其實溫度果D我都覺得十分OK, 而且部機用左成個月都無死過機又無乜特別問題~
但有以下兩個問題, 上網爬文都好似無點見人講或者google search根本無related results...

1, 小弟使用的soft tube 10/13 clear color用左一個月多DD就開始發黃。我係唔同forum搵到既results就係, 水溫高用耐左就會黃。
請問以上陳述是正確嗎???  

2, 其次, 到底pump speed對水溫有無影響? 我認知係如果個loop規模越大, 咁你要用相應既pump (or say pump speed)去推動。咁如果D水"太快", 其實即係係個rad入面逗留時間短左, 會唔會因為咁樣而影響散熱效果??

上面呢D問題我諗可能好noob, 但都希望知道既兄師教下小弟/一齊討論。感謝

1. 透明軟管用耐一定黃,不過你有點快。

2. pump 只要提供到足夠的flow rate就得,唔洗特登去調快或慢。一般來說,維持1 Ga/min (~3.79L/ min)就OK。

TOP

pump speed 對溫度影響細到你只想keep住低速運行

TOP

pump speed 對溫度影響細到你只想keep住低速運行
TIMAXER 發表於 29/5/2020 19:26



多謝師兄,
上面我查左個系數, 真係好慢都得...

TOP

回覆 4# Sam0618


而且低轉速 唔洗chur 死個pump。

TOP

回覆  Sam0618


而且低轉速 唔洗chur 死個pump。
TIMAXER 發表於 29/5/2020 22:44


上youtube搵到條友試同一隻EK D5, 低轉其實flow rate都夠, 咁岩我同佢同一款型號。
我而家學佢較左低轉數行, 開個機箱試下用手掂住個pump, 明顯無咁震動, 正

TOP

回覆 6# Sam0618


D5 最高只跑50% 轉速,平時行20-30%。
完全無聲咁濟

TOP

是咁的, 小弟上個月買左EK P360 custom loop kit來整左套新機,
其實溫度果D我都覺得十分OK, 而且部機用左成 ...
Sam0618 發表於 2020-5-29 17:17


1.過來人表示EK CLEAR唔上機前倒出黎過濾完都仲係黃色,
之後換左做屈臣氏到E家, 上年6月用到E家仲未變黃.

2. 樓主可以自己測試下, 最終好可能只係爭幾度, 分別唔大.

TOP

用屈人錢好似要換水換得比水冷液密