[操作疑難] 電的問題

呢個問題我都唔知去邊個版問好
只好在此問各位ching

想請教一下, 如電制有20A電, 應該係用到電流過20A先會跳
但我發現個問題, 當電力負荷加大時, 每件電器的電壓會低左, 變相電流高左

咁樣如果電壓唔足220V, 但電流過左20A少少時, 會唔會跳制呢?
thanks

220V係AC既RMS
每秒都會有你講果個問題

TOP

正確黎講20A MCB行20A唔會跳,但長時間行足20A咁條MCB好快死,到時就會20A都跳。

呢度有2個問題:
1. 過咗rated current少少之後,個MCB跳唔跳?
2. 個Load係voltage independent load定係voltage dependent load?

解題:
1. MCB跳唔跳就要睇個time/ current curve,入咗範圍就會跳

2. 例如switching power supply係voltage independent load,假如電壓高電流就會細;例如熱水爐係voltage dependent load,電壓高個電流就會高

TOP

回覆 3# wyhui5124


    其實我打算行19A左右....

TOP

回覆  wyhui5124


    其實我打算行19A左右....
martinlo2112 發表於 2017-6-21 03:30



    首先唔知你個係咩load,又係咪長時間行,但假如個load係長時間都行住95-100% MCB rating, technically係OK,但practically冇人會咁做,會用大一號MCB,例如25A。

TOP

首先,MCB 或 Fuse 或其他保險跳掣並不是精準儀表設備,
就算是精準儀表設備甚或是所有物理量,也是有測量精準度的,
這跟產品幾何尺寸量度的公差 (tolerance)一樣, 你訂制4分厚度的鋁板, 也絕收不到絲毫不差的産品。
一般設備規格書上都會有所說明,其他也會有一個所謂公認參考值(de facto value)。
超出這範圍值的結果並沒有任何保證及一致性。

其次﹐做實作時除了以上的參考值外,也要加入自已系統的安全裕量 (或餘量 allowance/margin),
如以上師兄所言﹐接近臨界點時會以下一級參數為指標,這是為了應付一些設備 如
正常開關時產生的浪湧不會造成跳制而預留的工程安全裕量。
考慮一下這情況:如果電源供應突然停頓然後恢服﹐如果連接設備並沒有掉電延後啟動或軟啟動(soft start)。
所有大功率設備同時啟動, 瞬間浪湧(surge)會超過額定值(rated value)產生跳掣甚或打死MCB﹐
如果這並不是你的期望結果, 便要保留多一點的系統裕量。

TOP

純八,點解可以咁精準 19A  ?  一般電器都計 watts 或 joules , 你用恆流、恆壓  ?  定劏房式定流、定壓  ?

回覆 4# martinlo2112

TOP

首先,MCB 或 Fuse 或其他保險跳掣並不是精準儀表設備,
就算是精準儀表設備甚或是所有物理量,也是有測量 ...
Charcoal99 發表於 2017-6-21 09:44

其實要預留幾多%?

TOP

回覆 7# jackyy01


    都係大概....

TOP