小兒科問題:抽氣扇應該用1A定3A fuse?

睇spec個抽氣扇得30w, 正路用1A
但有冇話摩打野起動電流高少少,用高一級好啲?

fuse有分時延性同瞬間性
1A時延fuse冇問題

TOP

想保護, 不如用支 0.5A slow blow

TOP

我個抽氣扇得13w, 跟機插頭fuse 3A.

TOP

我個抽氣扇得13w, 跟機插頭fuse 3A.
ANWKLO 發表於 2017-8-5 11:02


因為1Afuse 貴過3A fuse

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

30W起動電流當佢6倍,都係1AMP樓下,一於膽摶膽,用1AMP FUSE,
如果燒左FUSE, 我賠返條3AMP FUSE畀你

TOP

條fuse唔係保護件電器,係保護條電線,避免件電器短路嘅時候會燒電線。其實抽氣扇供電線路應該可以頂到5A以上,用條3A fuse係正路做法,唔需要用到1A fuse,更加無必要用slow blow fuse。

TOP

本帖最後由 1個閒人 於 2017-8-5 19:53 編輯
條fuse唔係保護件電器,係保護條電線,避免件電器短路嘅時候會燒電線。其實抽氣扇供電線路應該可以頂到5A以 ...
ckshum 發表於 2017-8-5 19:38



    1AMP FUSE可以保護電綫同MOTOR,點解唔用呢?
最多燒左咪換3AMP FUSE囉

純粹討論,通常我都係用3AMP算數

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP