:loveliness: :loveliness:

本帖最後由 flflbb 於 2019-9-2 08:37 編輯

好大陸嘅做法....

TOP

本帖最後由 別問我是誰 於 2017-8-10 02:45 編輯
是咁的, 小弟諗住裝過部冷氣, 咁就順便檢查下D 電掣電箱咁啦.
點知一打開......
嘩.....我Hi Auntie, 乜個 ...
flflbb 發表於 2017-8-10 00:29

首先你要講埋 個電箱幾多年前整 (睇佢咁多塵 我估都有廿三十年) 

1.照睇好似無青躉 所有 N 線扭埋一齊

2.除左插蘇環形電路外 打孖或打三接入菲士 都唔岩例
  估計你係第一次整好後 仲有後加野 原因是你個菲箱唔夠位

3.你總制係 63A 水總 一個漏電斷路總制管哂全部菲士 以前都幾多呢個做法 夠平

4.7/0.6 大約 2mm 細過 2.5mm 小小 十幾廿年前當 2.5 線好常用

5.影條電線就想睇到佢幾大 斷估就得 

6.睇怕你呢個箱都用咗好多好多年 都用咁耐 你覺得有冇危險性 

7.換過成個箱 (明裝一個冚喺面) 我估 6K +-  類似以下咁

TOP

睇牆…… 裝修無耐,上次吾做,e+先做,塵土飞揚,都幾煩㗎。

TOP

睇牆…… 裝修無耐,上次吾做,e+先做,塵土飞揚,都幾煩㗎。
dieago 發表於 2017-8-10 01:43

佢 只想換過菲箱 佢而家暗箱 可裝個明既係冚面就得 

TOP

回覆 5# 別問我是誰

做d吾做d,樓主會吾會又hi 呀auntie 。

TOP

本帖最後由 別問我是誰 於 2017-8-10 02:16 編輯
回覆  別問我是誰

做d吾做d,樓主會吾會又hi 呀auntie 。
dieago 發表於 2017-8-10 01:57

樓主佢係咁講 

雖然佢係暗喉 但未必可以穿得返線 到時要鑿牆 你估樓主肯唔肯 

睇佢入面啲線都好似(好似)無問題 只係唔夠位加菲士 所以好多都打孖接同一條菲士

而且再耐啲 例如三十年前咁 見好多一條線入一間房 比埋燈及插蘇

TOP

首先你要講埋 個電箱幾多年前整 (睇佢咁多塵 我估都有廿三十年) 

1.照睇好似無青躉 所有 N  ...
別問我是誰 發表於 2017-8-10 01:20



    CHING 個水總, 好似見到係300ma ....... 係咪有點慢....

同埋D 線既顏色好似新舊制混合咁既?

TOP

CHING 個水總, 好似見到係300ma ....... 係咪有點慢....

同埋D 線既顏色好似新舊制混合咁既? ...
556556bt 發表於 2017-8-10 02:08

咁 你要知佢係幾多年前既產品先得架 

TOP

咁 你要知佢係幾多年前既產品先得架 
別問我是誰 發表於 2017-8-10 02:12



    係咪最好拉過晒全屋D 線 同埋換埋個箱呢?! .....

TOP