UPS備用時間計算

請問各位師兄,我有一部UPS,串聯駁左三個12V 60A既汽車電池。當充滿電池後,經UPS放電,220V輸出,負載是一個12V 2A既設備。這個情況下電池可用多久?當UPS既轉換220V效率係90%.  

via HKEPC IR Pro 3.4.0 - Android(2.3.4)

回覆 1# hkbestbuy


    UPS output:12*60*3*0.9=1944Wh
load hour:1944/12/2=81h
Real load hr:Power UPS output+Battery capacity/Heat lost+ 220<->12V inverter power lost(Efficiency:0.93~0.95)=81hr*0.93=~75Hr

TOP

本帖最後由 morris 於 2024-3-22 13:22 編輯

......

TOP

220V輸出,負載是一個12V 2A????  

TOP

一個12V 60A既汽車電池, 負載是一個12V 2A既設備。這個情況下電池可用多久?

TOP

12V+12V+12V=36V*60A=2160W
36V升220V=2160*90%=1944W
220V降12V=1944*90%=1749W
12V*2A=24W
1749/24=72.9小時

TOP

12V+12V+12V=36V*60A=2160W
36V升220V=2160*90%=1944W
220V降12V=1944*90%=1749W
12V*2A=24W
1749/24=72.9 ...
jackwong717 發表於 2018-10-22 09:40



    升壓efficiency 一定係低過降壓efficiency

TOP