[操作疑難] 請教 跳掣問題? (首頁已加3圖

本帖最後由 littlepiglunar 於 2019-5-4 21:15 編輯






請教 跳掣問題?
按最右掣即跳掣,右掣連廁所天花燈。天花燈係e27 8w慳電膽,換走慳電膽,照跳掣
全屋一黑,但電箱無跳,要把電箱掣全拉下,再拉上全屋先有電。請教大家。謝謝。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

本帖最後由 hon829 於 2019-5-4 10:46 編輯

正常全屋燈,挿蘇,冷氣...各自有獨立跳制,跳了燈制而不影響其他屬於正常.
短路! 那先除去廁所天花燈試試是燈問題定電路問題...無牌最好還是找師傅吧
(那似實際燈路內裏跳了制,但跳制表面不動,找師傅吧!)

TOP

首席先:一係廁所燈壞,一係電線短路,引至跳制!
而FUSE無跳可能係條FUSE跳動的動作太少,望落好似無跳咁!
從你RESET所有FUSE就知道!
自己就先除下燈膽睇下有無跳!如果有就揾有牌電工攪攪佢!

TOP

電制箱一幅相都冇,除咗估都唔知講乜好...

"全屋一黑,但電箱無跳,要把電箱掣全拉下,再拉上全屋先有電"
斷估mode:
總電制箱係由水總管哂(一般係AI制),假如任何一路漏電都會跳制令全屋冇電,因為係漏電,所以只跳水總而冇跳獨立MCB

TOP

你屋企漏電呀小心

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

會否係樓上廁所滲水?
reddogdog 發表於 2019-5-4 11:54


係樓煮個銀包滲水中,重滲埋血添

TOP

新手到連跳掣都未識分,
搞條鐵咩,上報紙就無謂o拉

TOP

唔熟電器,
無謂自己搞。

TOP

冇跳掣..已經好有問題...仲要"電箱掣全拉下, 再拉上"....一個燈掣有問題要"電箱掣全拉下, 再拉上"先搞到正常番, 自覺樓主屋企啲電..short得好有問題...

如果自己唔識逐段電去試.....真係搵個電工睇睇穩陣..

TOP