[操作疑難] 分體排水泵問題

啱啱新裝左部樂聲 Smaller變頻式分體式空調機 加 REFCO GOBI II 排水泵。 遇到個好奇怪嘅問題就係着咗nanoe function 隻泵就唔識郁。 有冇師兄知點解? thx

1. nanoe function 是甚麼功能?
2. 排水泵是水滿才着

via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)

TOP

唔知你泵同機係一套定點
但排水泵應該係要到一個量先會工作抽水走
https://www.panasonicaircon.co.nz/technology/nanoe-x-technology

nanoe™ X comes from condensed moisture in the air so that water replenishment for nanoe™ X generation is not required.

另外你個nanoe技術就話要用d冷凝水去做佢個功能,
所以用左d水就唔夠水量觸發排水泵?

TOP

唔知你泵同機係一套定點
但排水泵應該係要到一個量先會工作抽水走


nanoe™ X comes from condensed moist ...
skyd0613 發表於 2021-4-29 10:18


好大機會係樓主以為個泵會長行, NanoE 功能只係一粒野  係使用空氣中嘅濕度,冇駁到任何水管

TOP

1. Nance 係納米離子功能
2. 我指係著納米離子功能個泵滿水唔識抽,如果熄左佢係識自己抽水走
3. 本身排水口唔係斜 所以要加額外泵抽水走
4. 泵係外加

TOP

1. Nance 係納米離子功能
2. 我指係著納米離子功能個泵滿水唔識抽,如果熄左佢係識自己抽水走
3. 本身排水口唔係斜 所以要加額外泵抽水走
超~ 發表於 2021-4-29 16:06


通常, 去水喉, 高過, 冷氣排水, 就會加泵

TOP

http://www.condensate-pumps.com/universal-condensate-pump-zh

https://www.dropbox.com/s/60r9ic ... m_englisch.pdf?dl=1

你隻Gobi II 有好幾種唔同駁法, 睇黎你要知道裝果個點駁先
如果Power only with no alarm circuit就完全獨立, 夠水就抽, 不過你同部機會有影響就唔似呢個

TOP