[操作疑難] 舊屋跳大掣要點搞

廿幾三拾年嘅舊樓最近無端端跳總掣。
搞咗一輪,最後發現係睡房一組電源有問題( 15 A冷氣插蘇, 13 A插蘇各一個)。
已經將冷氣同13 A拖板掹走咗,但係依然會跳總掣。
依家唯有將嗰組電源嘅過荷保險掣熄咗去。
想請教大家有乜嘢方法可以進一步排查問題,
會係牆壁內電線老化丶過荷保險掣有問題,定係其他原因?

屋主話大概兩三年前換咗個三菱電機嘅漏電總掣開關保護器,其他嘢應該冇換過。

呢一類總掣跳咗, 點樣分係超負荷還是漏電.
麻煩大家幫幫忙

廿幾三拾年嘅舊樓最近無端端跳總掣。
搞咗一輪,最後發現係睡房一組電源有問題( 15 A冷氣插蘇, 13 A插蘇 ...
rhino 發表於 2021-6-3 02:01



    如果所有插蘇都掹走晒,有無機會係滲水,冷氣漏水滲到去插蘇位?

TOP

本帖最後由 Leeahye2 於 2021-6-3 04:29 編輯


圈住嗰個leakage indicator就係漏電指示, 有漏電就會彈出嚟, 平時應該係撳咗入去
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

如果所有插蘇都掹走晒,有無機會係滲水,冷氣漏水滲到去插蘇位? ...
iamredfox 發表於 2021-6-3 03:49


應該唔會。 冷氣機同插蘇位唔係同一個平面(相差90度),同埋打開兩個蘇座都好乾浄

TOP

D電線可能係無落喉

TOP

CUT 咗電, 甩晒嘢, 他吓3條線之間的阻值, 先至再問啦 !

TOP

搞清楚究竟係過荷跳掣還是漏電跳掣先

TOP

圈住嗰個leakage indicator就係漏電指示, 有漏電就會彈出嚟, 平時應該係撳咗入去 ...
Leeahye2 發表於 2021-6-3 04:24



攤左幾個禮拜,今日再問多少少資料。
佢話出事時淨係NV50個黑色制跳左。
之後將全屋所有MCB熄晒,然後逐一開返, 最後懷疑係睡房MCB嗰一組電路有問題。
睡房MCB有時可以打着咗半個鐘,先會跳大制(NV50個黑色制)。
但係有時一定要熄咗睡房MCB,先可以再開大制(NV50個黑色制)。
自從月頭出過事之後,已經冇接任何野落呢一組電。

TOP

可能入牆線有問題

TOP

估估下就慢慢試,
想搵問題, 要用兩三個專業儀表的.
最起碼要有絶緣表, 其次係漏電器測試表(要有計時果款,唔係幾十蚊貨式)

TOP