有冇冷氣高手可幫下手, 分體式冷氣唔凍問題~

有部機唔太凍, 8年機, 出面壓縮機都用水沖過, 運作算正常, 但就是制冷不太行, 但有樣奇怪野係個室內機隔塵網完全冇塵, 是否回風有點問題? 謝謝

壓縮機都用水沖過????? 會否未乾就開電??

TOP

8 年機,壞咗唔值得整。整返用一排又第二度壞。

TOP

室內機coil有無洗

TOP

有部機唔太凍, 8年機, 出面壓縮機都用水沖過, 運作算正常, 但就是制冷不太行, 但有樣奇怪野係個室內機隔塵 ...
noming2015 發表於 2021-6-14 23:57


分體式冷氣機唔夠凍, 多數係漏雪種

室內機有冇結冰 ?

檢查室外機雪種喉接駁位, 最好影張相睇下

TOP

室內機coil有無洗
hihihellohihi 發表於 2021-6-15 09:29


4年冇洗..我看到隔塵網完全冇塵..就覺得怪...另外兩部唱口機超多塵~

TOP

本帖最後由 noming2015 於 2021-6-15 12:31 編輯
分體式冷氣機唔夠凍, 多數係漏雪種

室內機有冇結冰 ?

檢查室外機雪種喉接駁位, 最好影張相睇下 ...
btchanchan 發表於 2021-6-15 11:36


沒有結冰, 我摸上去coil係有水咁~唔知係咪正常...

我試下影相, 但個位好難影, 舊樓黎, 之前個cfu話check過囉個機係室內機check..話冇漏..其實4年黎都係咁既情形, 我而家諗緊洗唔洗多次個室內機~

TOP

壓縮機都用水沖過????? 會否未乾就開電??
Mickey616 發表於 2021-6-15 07:54


我都唔知佢算唔算壞..都仲有冷風出, 但唔夠凍

TOP

我都唔知佢算唔算壞..都仲有冷風出, 但唔夠凍
noming2015 發表於 2021-6-15 12:28


搵支探針溫度計度下出風口溫度先有得討論

TOP

檢查重點有兩個,其一是出入風温度,其二是運作電流。
電流用鉗錶去檢查。