[操作疑難] 三菱抽濕機P4 Error Code

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

會唔會係sensor問題?

TOP

本帖最後由 wyhui5124 於 2021-8-28 14:35 編輯
屋企部抽濕機 開一陣compressor著一陣就會停機出P4 Error Code 請問有無朋友知道原因?

查manual叫我check ...
kkc886 發表於 2021-8-28 06:15



    " 開一陣compressor著一陣就會停機"--即係幾耐?幾秒?幾分鐘?

另外,風扇有冇轉?有冇轉得慢咗?

三菱嘅service manual 都係寫check "通風有無阻塞"

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

compressor著左之後 一兩分鐘之內停機出P4 code
上個星期仲可以行一段長時間  例如開一晚先停 今個星期 ...
kkc886 發表於 2021-8-28 15:20



    一般抽濕機係唔會有風速sensor去check係咪filter塞咗,最大可能係用defrost sensor (pipe sensor)同室溫sensor去比較,假如defrost sensor比室溫sensor 低好多,咁就會出P4 code(filter 塞)。

所以最大可能係defrost sensor或室溫sensor有問題。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

本帖最後由 wyhui5124 於 2021-8-28 15:57 編輯
聽你咁講可能係defrost sensor 壞 又要淘多一件野換 謝謝意見

我部機同以下呢部類似 但唔同型號"
...
kkc886 發表於 2021-8-28 15:43



   你可以DL份service manual睇吓,雖然唔係同一model,但大致都係一樣

https://manualzz.com/doc/1453838 ... x-a1-service-manual

最好check埋compressor個running current

Block Diagram


Resistance value
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP