[操作疑難] (廣東話+中文字幕)維修格力變頻冷暖分體冷氣DIY-017

本帖最後由 madebyp90 於 2026-6-3 00:37 編輯


這片係第二日拍,我第一日3pm食緊飯收到電話
5pm到埸,人哋趕收工,所以當時check壓縮機尾氣溫度/四通佛溫度/外機PCB/工作壓力/熄機壓力全部冇拍到
部冷氣喺其他地方搬過嚟,冇抽真空就咁放喺地下
我用雪種測漏機check過,搵唔到漏點,亦都搵唔到有油
睇電流/尾氣溫度/四通閥溫度唔似有水而塞喉
剩返三個可能
1)應該係微漏(一兩年先流晒嗰隻)
2)pcb/溫度老鼠尾有事(部機有六個,外面pcb所有插頭都甩唔到,冇得檢查)
3)四通閥有事,開唔晒(首先我甩唔到電線,跟住我冇買到復修器)
報價,抽真空入雪種,成功收幾多錢/失敗收幾多錢
佢自己通搵方法通喉(佢地有風楳,不過要搵方法駁好)
另外洗機收幾多錢,可以拍片扣返幾多錢
最後就係機主駁抽真空入雪種,死馬當活馬醫
賭贏咗
0:00 壞之前係好的
2:43 洗冷氣準備
17:33 洗完
18:44 抽真空
22:10 入雪種
23:38 結果

本帖最後由 Kin_2012 於 2026-6-2 21:42 編輯
這是第二天拍的
第一天去緊急檢查的時候已經查了,運作時65-78psi/關機260psi
已經用雪種測漏器,檢查了30 ...
madebyp90 發表於 2026-6-2 18:08


壞之前係好的 :  天生壞人除外

把聲好後生

咁都唔話乾淨, 買部新仲好。

TOP

多謝樓主分享

TOP