我無電牌,
但早幾個月前都幫親戚裝個西門子DH18400.....
你cf有冇跟顏色
三相電路的相線一 紅  棕  L1
三相電路的相線二 黃 或 白  黑 L2
三相電路的相線三 藍  灰  L3
??

TOP

回復 11# kakui


    無關係
三相熱水爐
三相亂晒
只要唔撞相都無問題

TOP

回復 9# Offer


    看樓主個情況
會唔會係個索制質量唔好
或唔夠A比過爐呢又 ?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

師兄可否解釋一下點解用ECO可以減少?因為工作電流細左?
問題係個索制overload or 爐有問題? ...
~Hei~ 發表於 2011-4-12 08:47



    ECO mode功率會細左D我果部會由18kW下降到10kw左右

原因可能有以下幾種
如果MCB總掣因為之前嘗試過over load跳得多會有機會未到63A便會跳
索掣係40A應該沒問題, 可能係試過on-load 時索埋或打開加上長時間full load都有機會燒
工作環景太熱也有影响
 
 
如有可能的話用Amp鉗去check下工作電流及總掣電流就會水落石出

TOP

即係沒有加熱, 但是跳32A索制 ?
Joe_Black 發表於 2011-4-12 10:09



    係全跳

TOP

本帖最後由 ~Hei~ 於 2011-4-12 10:55 編輯
ECO mode功率會細左D我果部會由18kW下降到10kw左右

原因可能有以下幾種
如果MCB總掣因為之前嘗試過 ...
Offer 發表於 2011-4-12 10:13


Full load 其中一相最大29A
鉗過睇過電流無問題,都唔知咩事。
但係我就見到其中有一相電流飄得幾大下5-17A跳動

TOP

回復 15# Offer


    會唔會d線嫁
接觸位唔實呢又
搞到 接觸不良呢

TOP

回復  Offer


    會唔會d線嫁
接觸位唔實呢又
搞到 接觸不良呢
kimhocity 發表於 2011-4-12 11:00


已經換左個索制,重新接線都係咁,應該唔關事

TOP

回復 19# ~Hei~


    咁樣睇法應該要從個爐入手
個爐有無落水?
每組發熱線是否正常?

TOP